正在加载...
用天正暖通计算风管阻力,矩形管道阻力比较正常,在几十左右,而和矩形风管尺寸相近的圆形风管局阻系数就特别大,到10000多了
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
局部阻力系数不是以管道的直径大小来计算的,而根据你的管道系统的复杂程度取的一个百分比而已,如果全是统一直径直管段就是零,如果有弯头和变径等管件就需要加系数。弯头和变径、三通都有一个相对管道 的当量长度,你把这段管上的管件的弯头和变径的当量全加起来的和除以这段管长就是这段管的局部阻力系数。一般计算中是根据管段中的管件多少估算的0~0.5吧,如果是管不长还弯头多的复杂地方取大值,系统不大的建议手动以当量计算会准确些
你局部阻力系娄已经选到250了,局部阻力能不大吗
主题
回复
粉丝
天正暖通
5.13 万条内容 · 376 人订阅
阅读下一篇
天正暖通水管立管上如何 加阀门?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板局部阻力系数不是以管道的直径大小来计算的,而根据你的管道系统的复杂程度取的一个百分比而已,如果全是统一直径直管段就是零,如果有弯头和变径等管件就需要加系数。