土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通局阻圆管道局阻系数过大

天正暖通局阻圆管道局阻系数过大

发布于:2023-03-18 19:56:18 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]

用天正暖通计算风管阻力,矩形管道阻力比较正常,在几十左右,而和矩形风管尺寸相近的圆形风管局阻系数就特别大,到10000多了image.png

image.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 人石械
    人石械 沙发

    局部阻力系数不是以管道的直径大小来计算的,而根据你的管道系统的复杂程度取的一个百分比而已,如果全是统一直径直管段就是零,如果有弯头和变径等管件就需要加系数。弯头和变径、三通都有一个相对管道 的当量长度,你把这段管上的管件的弯头和变径的当量全加起来的和除以这段管长就是这段管的局部阻力系数。一般计算中是根据管段中的管件多少估算的0~0.5吧,如果是管不长还弯头多的复杂地方取大值,系统不大的建议手动以当量计算会准确些

    2023-03-22 10:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • 人石械
    人石械 板凳

    你局部阻力系娄已经选到250了,局部阻力能不大吗

    2023-03-19 09:17:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.12 万条内容 · 345 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正暖通 加阀门

天正暖通水管立管上如何 加阀门?

回帖成功

经验值 +10