土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压力控制器工作原理与设定方法

压力控制器工作原理与设定方法

发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

压力控制器工作原理与设定方法

一、压力控制器的简介与原理

机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。

在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围;DIFF就是指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。


合舟HLP830高低压控制器

工作原理:

高压压力控制器和低压压力控制器的作用原理相同。当波纹管内压力升高,其值高于主调弹簧调定值时,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),推动摆杆,拨动触点,切断电源,起高压保护作用。压力过低时若切断电源,起低压保护作用。

二、高低压力控制器的使用与调整

高压压力控制器用于控制高压压力或者说排气压力,在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统,高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关。

低压压力控制器,用于控制低压压力或者吸气压力。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞、忘开阀门,或者热负荷过低及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。


设定值为上切值的调整:

加压至2.0MPa设定值,此值可由标准压力表读出,针转动设定值调节镙杆,使设定值由大变小,直至微动开关在2.0MPa处切换,校验压力上升时,切换值是否为2.0MPa,此值即为要求设定的上切换值。此值减去切换差即为下切换值。


设定值为下切换值的调整:

加压至1.8MPa为设定值,此值可由标准压力表读出,转动设定值调节镙杆,使设定值由小变大,直至微动开关在1.8MPa处切换。校验压力下降时,切换值是否为1.8MPa,此值即为要求设定的下切换值。此值加上切换差即为上切换值。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力控制器及其应用

压力控制器是工业过程测量与控制系统中控制压力的一种专用仪表,工程中通常称作压力开关。它是用压力作为控制信号的电开关。高压控制器:压缩机排压过高断电停车,消除产生高压的原因后,需手动复位才能使压缩机启动。(故障 报警)低压控制器:吸气压力低到下限时断电停车,吸气压力回升到上限时,控制压缩机通电启动。(正常、无报警)高低压控制器:将高压继电器和低压继电器组合在同一壳体内,完成二者功能。根据工作原理分为以下两大类:

回帖成功

经验值 +10