我是一名施工人员,图纸中关于卫生间的环境类别判定为2a类,保护层厚度为20。我想说
1、混凝土环境类别是,砼暴露状态下与环境接触的场景,而卫生间是有防护措施的,例如,防水、抹灰、瓷砖,当有,有效防护措施时,保护层厚度可以适当减小,如果非要按最不利因素考虑,所有的有水房间是不是都要考虑。
2、单一个卫生间保护层厚度为20,意为着在此区间的墙的局部侧面、柱的局部侧面、梁的局部顶面、板的局部顶面及底面,这些构件的保护层厚度需要按20考虑,除非卫生间是整体装配的,否则很难实现这个要求。
3、所以,单独判定卫生间环境类别的设计信息,写给设计自己看的,现场下料人员和施工人员是很难参考并执行的。是不是还有更好的解决办法,而不是自说自话。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
纤维水泥板是什么材料纤维水泥板是指以水泥为基本材料的胶黏剂,以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料,经制浆、成型、养护等工序而制成的板材,纤维水泥板应用在国内各类发电厂、化工企业等电费密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文件会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。 纤维水泥板,又称纤维增强水泥板,是以纤维和水泥为主要原材料生产的建筑水泥平板,以其优越的性能被广泛应用于建筑行业的各个领域。根据添加纤维的不同分为温石棉纤维水泥板和无石棉纤维水泥板,根据成型加压的不同分为纤维水泥无压板和纤维水泥压力板。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,第一次看到设计图纸上单独把卫生间的环境类别这个写出来。
回复 举报