土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水工程验收的20项强条

给排水工程验收的20项强条

发布于:2023-03-15 15:07:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的20条强制性条文更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。


解读给排水及采暖工程的20项强制条文

↓↓↓


 1 

3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。


图片

外墙防水套管安装


图片

刚性和柔性防水套管


防水套管安装要求:

1、防水套管结构形式分为柔性防水套管(A/B管型)、刚性防水套管(A/B/C型)及刚性防水翼环三种类型。

2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。

3、当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时,宜在连接处设置柔性连接。

4、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物上墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管。


图片

柔性套管安装示意图

 2 

3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。


图片

风机盘管进场试验


水压试验要求:

1、金属及复合管道系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得大于0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

2、喷淋系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。

3、低辐热管道,在试验压力下稳压1h内压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏。


 3 

4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准.。


图片

给水管道疾控中心检测报告


 4 

4.2.3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。


检验方法:检查有关部门提供的检测报告。区县疾病预防控制中心现场取样检验,并出检测报告。


图片

给水管网交工后出具水质检测报告


 5 

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。


检验方法:实地试射检查。


试射要求:试射仰角约为45~60°,充实水柱长度100m以下建筑为10m,超过100m的充实水柱为13m。


充实水柱长度:由水枪喷嘴起到射流90%水柱水量穿过直径为38cm圆圈处的一段射流长度。


图片

屋顶消火栓的喷射试验


 6 

5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。


排水管道灌水要求:

1、满水15min水面不降后,再灌满5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2、雨水管道灌水至每根立管上部的雨水斗,持续时间1h,不渗不漏。


图片

雨水管和污水管的灌水试验


图片

灌水后排水管道渗漏


图片

吊顶后管道渗漏


 7 

8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

(1)气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;

(2)气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;

(3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。


检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。


图片

散热器安装,支管1%坡度


 8 

8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。


检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。


图片

整组散热器安装前的水压试验


 9 

8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。


检验方法:隐蔽前现场查看。


图片

盘管埋地隐蔽无接头


 10 

8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。


检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏。


图片

埋地盘管隐蔽前的水压试验


 11 

8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:

(1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

(2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

(3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。


检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。


 12 

8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运转和调试。


检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。


 13 

9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。


检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。


 14 

10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。


检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。


图片

排水管道坡度达到设计要求


 15 

11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。


检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。


 16 

13.2.6 锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。水压试验的压力应符合下表的规定。


图片

水压试验压力规定

注:

1)工作压力P对蒸汽锅炉指炉筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力;

2)铸铁锅炉水压试验同热水锅炉;

3)非承压锅炉水压试验压力为0.2MPa,试验期间压力应保持不变。


检验方法:

1)在试验压力下10min内压力降不超过0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏;

2)观察检查,不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。


 17 

13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合下表的规定。锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较低值定压。


图片

安全阀定压规定


检查方法:检查定压合格证书。


 18 

13.4.4 锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按照设计要求安装齐全和有效。


检验方法:启动、联动试验并作好试验记录。


 19 

13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。


检查方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。


 20 

13.6.1 热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。


检验方法:在试验压力下,保持10min压力不降。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

给排水工程验收用表

https://ziliao.co188.com/p45104808.html


知识点:给排水工程验收的20项强条


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电安装全套计算方法

安装工程计价表主要计算公式 1、 变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率 2、 带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度) 3、 基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏的宽度 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数。

回帖成功

经验值 +10