土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求核对管道直径选择是否偏小

求核对管道直径选择是否偏小

发布于:2023-03-14 14:47:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

如题。市政两路进水,每一路都是DN300。其中一路分出DN200用于生活水。生活水最大每小时流量244+立方米/小时(约67升/秒),消防用水最大191升/秒。
按消防给水规范计算消防给水管道流速不宜大于2.5米/秒。代入计算可得DN300的管道最大流量是3.14/4*9*25=176.625升/秒。
(191+67)/(3.14/4*9)=36.51米/秒流速,显然超规范了。
请问按给排水的设计规范,DN300的管道用于最大用水量258升/秒的设计要求是不是管径偏小了。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建排毕设求助,望解答,不胜感激

泵房吸压水管道管长要求,泵与泵间距,泵与墙间距,给排水管道与墙、柱子的间距,排水沟一般的宽度,给水横管和排水横管以及消防横管间距,各种立管间距,立管与墙间距

回帖成功

经验值 +10