如题。市政两路进水,每一路都是DN300。其中一路分出DN200用于生活水。生活水最大每小时流量244+立方米/小时(约67升/秒),消防用水最大191升/秒。
按消防给水规范计算消防给水管道流速不宜大于2.5米/秒。代入计算可得DN300的管道最大流量是3.14/4*9*25=176.625升/秒。
(191+67)/(3.14/4*9)=36.51米/秒流速,显然超规范了。
请问按给排水的设计规范,DN300的管道用于最大用水量258升/秒的设计要求是不是管径偏小了。