图片


  • 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀
     1 穿越防火分区处;
     2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
     3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
     4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;
     5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。


  • 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀
     1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
     3 排烟风机入口处;
     4 穿越防火分区处。


一、安装在防火墙处

图片

二、安装在变形缝处

图片

三、安装在楼板处

图片

四、嵌墙安装

图片

五、墙两侧有固定圈

图片

六、墙或楼板只有一侧有固定圈

图片