土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火阀在不同位置的安装示意图

防火阀在不同位置的安装示意图

发布于:2023-03-14 10:12:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

图片


  • 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀
     1 穿越防火分区处;
     2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
     3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
     4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;
     5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。


  • 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀
     1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
     3 排烟风机入口处;
     4 穿越防火分区处。


一、安装在防火墙处

图片

二、安装在变形缝处

图片

三、安装在楼板处

图片

四、嵌墙安装

图片

五、墙两侧有固定圈

图片

六、墙或楼板只有一侧有固定圈

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

防火阀设计电气设计cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62753611.html



知识点:防火阀在不同位置的安装示意图


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何做好消防验收工作?

消防涉及到人们的生命财产安全,而消防验收是保证其有效性的重要一环,意义重大。当前我国处于高速发展的时期,各个领域相关的行业规范未能及时匹配,比如消防验收工作,老百姓的不理解、设计单位的违规、施工单位的弄虚作假交织在一起,给消防验收工作带来了极大的难度。 火灾事故不可避免,当危险来临时,消防设施设备应能起其作用,为人们生命安全提供有效的保障,这是我们消防验收的最终目的。而如何做好消防验收的相关工作,有效保障建设工程的整体质量,是必须切实关注的问题,

回帖成功

经验值 +10