土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道支吊架形式的选用及安装

消防管道支吊架形式的选用及安装

发布于:2023-03-14 09:50:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

支吊架形式的选用及安装


图片      

管道支(吊)架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,

它直接关系到管道的承重及观感。

支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等

都直接影响到消防工程的质量好坏


单管道吊架

管道吊环:

采用热镀锌扁钢


图片
图片
图片      
图片      

采用内膨胀螺栓

管道生根:


吊架根部做法要求: 

1、内膨胀螺栓与吊杆外丝配套 

2、根部加不锈钢装饰盖儿

3、在不锈钢装饰盖儿下方加平垫、螺母固定装饰盖


喷淋支管吊架设置:


图片

1.吊架安装位置不妨碍喷头的喷水效果

2.管道支吊架与喷头之间的距离不宜<300mm

3.与末端喷头之间的距离不宜>750mm

4.配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置吊架均不宜少于1个,且吊架间距不宜>3.6米


多管道吊架

多管道吊架设置

及安装要求:


图片

1、吊架选用与单管道相同 

2、多管道吊架设置位置统一成线 

3、消火栓系统、喷淋系统、自来水系统主管道加防晃支架 

4、单个吊架栽设要求垂直与地面 

5、成排吊架:纵向与横向顺直成线

管道防晃支架

图片  
图片  
图片
图片
图片  
图片      
图片      


防晃支架的设置

与安装标准:

图片      

1. 支架固定在梁体中间偏上部位

2.吊杆垂直与地面,横担水平,固定牢靠,与管道连接牢固,固定卡环与管道规格匹配

3. 膨胀螺栓与卡环外露丝扣安装不锈钢螺帽

4. 支架安装标高准确,成排成线


桥架吊架

图片
图片

宽度≤400mm桥架:横担采用成品槽钢,吊架根部及吊杆做法与单管道吊架做法相同。


风管吊架

图片
图片

风管吊架安装标准:

1、吊杆顺直,不得变形弯曲,安装后垂直与地面,沿风管方向成排成线

2、横担上下加垫片、螺母,横担标高准确,安装水平,紧贴风管底部

3、吊架安装牢固 

4、按要求设置防晃支架

风管防晃支架

的设置及安装标准:


图片

风管防晃支架设置:

1. 在风管的弯头、三通管件处,距管件法兰500mm位置、风管末端距末端风口300mm均设置防晃支架

2. 直线段风管防晃支架的最大间距15--20M


风管防晃支架安装标准:

1、防晃支架安装端正,吊杆垂直与地坪,横担水平,不得歪斜

2、吊杆固定端固定在所在大量侧面中间部位

3、沿风管方向直线段防晃支架成排成线


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

管道支吊架详图

https://ziliao.co188.com/d63165088.html


知识点:消防管道支吊架形式的选用及安装


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水管网设置及管道安装要求

1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa

回帖成功

经验值 +10