求教,各位老师。 市政给水管道,工程施工完毕,管道冲洗检测也没问题,但并网通水后还是出现水质发黄。 开关市政管道的阀门也会出现水质发黄等水质问题。 求教出现这种问题的原因及应对措施或解决方案。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
虽然新管道冲洗合格,但其前后相连的老管道没有冲洗,如果开关阀门太快,会冲刷掉管壁附着的污垢引起黄水,我们一般在管道停水后要求缓慢开阀送水,持续时间2~4小时,先开启度小一点,将管道缓慢充满,然后慢慢将阀门分阶段开足