(1) 地下或半地下建筑(室)。
3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
(2) 住宅。
建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间;户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
防火门
(3) 多层公共建筑。
医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑,设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑,6层及以上的其他建筑等,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。
老年人照料设施的室内疏散楼梯如不能与敞开式外廊直接相通时,应采用封闭楼梯间。需要注意的是:由于剧场、电影院、礼堂、体育馆属于人员密集场所,楼梯间的人流量较大,使用者大都不熟悉内部环境,且这类建筑多为单层,因此未规定剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯须采用封闭楼梯间。
楼梯间
但当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时,则其疏散楼梯的设置形式应按其中要求最高者确定,或按该建筑的主要功能确定。如电影院设置在多层商店建筑内,则需要按多层商店建筑的要求设置封闭楼梯间。
(4) 高层公共建筑。
一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
需要注意的是,考虑到老年人照料设施中大部分使用人员行为能力弱的特点,为提供更好的疏散、救援条件,对建筑高度大于24m的老年人照料设施和与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的全部或部分楼层的楼地面距离该建筑室外设计地面大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
关于建筑防火:疏散楼梯与楼梯间(一)不得不掌握的知识点!今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(一),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:今日考点疏散楼梯与楼梯间(一)当建筑物发生火灾时,普通电梯的动力将被切断,且普通电梯不防烟、不防火、不防 水,若发生火灾时作为人员的安全疏散设施是不安全的。上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外面,因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯设置应符合消防电梯设置要求。