大家好,我是悠然,一级注册消防工程师,把职业当爱好的消防从业者。
大家都知道,消防考试每年报名人数众多,可是通过考试者寥寥无几, 其实,不是你不努力,而是你努力的方向可能出现了偏差。如果单纯地看教材和辅导资料我认为是远远不够的,当然,我也不提倡什么题海战术。
我的消防考试通过的经验是:看教材,听讲解(不是花钱的那种),做好题。那么什么是好题呢?就是一个题中有多个知识点,理解透了一个题相当于学会了好几个知识点,这样的题,我认为才是好题,希望能帮到大家。如下
习题:某12层建筑,建筑高度48m,每层建筑面积1200㎡。一、二层为多个建筑面积不大于300㎡的商业店面,三至五层为老年人照料设施,六层及以上为办公区。对该建筑的避难间进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A避难间设于三层至五层每座疏散楼梯间的相邻部位
B避难间内可供避难的建筑面积为12㎡
C避难间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D避难间内设置消防电话和消防应急广播
E避难间疏散照明的地面水平照度为5.0lx
答案:【BCE】
解析:
一、 基本概念:
老年人照料设施:是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。
2、避难间:是指建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的房间。
二、各选项分析
1、选项A避难间设于三层至五层每座疏散楼梯间的相邻部位。正确
依据:5.5.24A/3层及3层以上总建筑面积大于3000㎡(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间。(条文说明:对于老年人照料设施只设置在其他建筑内三层及以上楼层,而一、二层没有老年人照料设施的情况,避难间可以只设置在有老年人照料设施的楼层上相应疏散楼梯间附近。)
2、选项B避难间内可供避难的建筑面积为12㎡。错误(应该是净面积,不应该是建筑面积)
依据:5.5.24A/避难间内可供避难的净面积不应小于 12m
3、选项C避难间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔。错误(应该是甲级防火门与其他部位分隔,不应该是乙级防火门)
依据:5.5.24A/避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。
5.5.24—3/应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
4、选项D避难间内设置消防电话和消防应急广播。正确
依据:5.5.24A/避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。
5.5.24—4/应设置消防专线电话和消防应急广播。
5、选项E避难间疏散照明的地面水平照度为5.0lx。错误(地面水平照度应为10.0lx,不应该是5.0lx)
依据:10.3.2—2/建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于 10.0 lx。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
新版老年人照料设施必背考点有哪些?备考1989年,我国重阳节定为老人节。而,今年的重阳节刚刚过去不久。2019年,新版消防教材修改最多的内容之一就有老年人照料设施的内容,我们几乎可以判断是今年考试的必考点。那么,他有哪些必考的看点那?下面,就让我们一起去看看,特意为各位小伙伴们准备的这份“礼物”吧~!老年人照料设施①床位总数不小于20 床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发