土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机的温升试验方法

发电机的温升试验方法

发布于:2023-03-10 15:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

湖北中试高测电气控股有限公司 为您解答:发电机的温升试验方法

根据《预规》要求,在下列情况下应做温升试验:

(1)定、转子绕组更换后。

(2)冷却系统改进后。

(3)第一次大修前。

(4)必要时。

试验的目的如下:

(1)了解发电机运行时各部分的发热情况,和制造厂的技术条件相对照。

(2)确定发电机出力。

(3)校验冷却系统的冷却效力。

一、测试方法

1、制订试验方案,包括目的、负荷方式、测量手段、技术要求和措施、接线(如图1-1所示)、分工等。

图1-1 温升试验接线图

PA一电流表;PV一电压表;PW1、PW2一单相瓦特表;

P一功率因数表;PV1一毫伏表

2、测量转子绕组在冷态下的直流电阻。

3、对新安装的发电机应在四种负荷下进行:第一次为额定容量的60%~65%;第二次为额定容量的70%~75%;第三次为额定容量的80%~90%;第四次为100%的额定容量。

4、应在额定进风温度、额定氢压及入口水温条件下进行。

5、在试验中要求转子电流保持稳定,误差±1%,定子电流、电压及有功功率保持不变,三相平衡,误差±3%。

6、试验时,自动电压调整器应予以切除。

7、进风温度误差小于±1℃。

8、在某一负荷下,每隔0.5h读一次表,最后1h中每隔15min读一次表,当连续三次的温度变化不大于1℃时,可认为达到稳定(一般需3~4h)。

9、用专用铜刷在滑环上测量转子电压。

10、记录整理。根据测得的转子电阻R2,从温度关系曲线查得对应的转子温度t2,减去进口风温,便为转子温升。选取最高的定子铁芯和绕组温度,减去进口风温,即为相应的温升,如果对埋入式温度计有怀疑,可用带电测温方法(取平均温度)进行校核。

11、给制曲线。曲线横坐标为定子电流或转子电流的平方,纵坐标为定、转子绕组,定子铁芯的温升。

12、对人口风温的校正。在入口风温不是额定值时,可用式(1-1)进行校正。

θ2=θ1+△θ

△θ=θ1×(t2-t1)/[235(1+m)+t1] (1-1)

式中 θ2一一入口风温为t2的定(转)子温升;

θ1一一人口风温为t1的定(转)子温升;

△θ一一定(转)子绕组温升校正值;

m一一系数,用于定子时,空冷为1.5~2,氢冷低氢压为1~1.5,高氢压为0.65~0.85,电流密度大时取上限,反之取下限值;用于转子时,表面空冷为0.35,表面氢冷为0.2,氢内冷为0。

二、实例说明

1、实例1-39 全换定、转子绕组,并加以改造。

某电厂对一台50MW发电机进行了全换定、转子绕组,并加以了适当的改造。改造后进行了温升试验,试验结果表明改造的效果是良好的。不但提高了安全性,且降低了温升。在试验中还采用了带电测温。定子绕组的温升曲线如图1-2所示;转子绕组的温升曲线如图1-3所示。

图1-2 定子绕组温升曲线(额定电流3050A)

1一改前端部铜温升;2一改前带电测温温升;3一改后带电测温温升;

4一改前检温计温升;5一改后检温计温升

该机通过多年的实际运行,证明改造是成功的。

2、实例1-40 增容改造

某电厂对一台300MW汽轮发电机进行了增容改造,改造后进行了温升试验,发电机容量从300MW增容到330MW。温升试验是在330.4、340.0、350.0、326.9、334.2、327.1MW不同负荷下进行的,取得了容量为330MW,cosφ=0.85时的各部分温升。测试结果见表1-1,将此结果与制造厂规定的发电机各部温度限值(见表1-2)相比,可见在330MW额定工况下,发电机各部分温升符合安全运行要求。

图1-3 转子绕组温升曲线(额定电流635A)

1一改前转子绕组温升;2一定子改造后转子绕组温升;

3一定转子改造后转子绕组温升

表1-1 温升试验数据(℃)

定子线圈

定子铁芯

转子线圈

转子集电环

层间平均温升 24.28

层间平均温度 69.68

层间最高温升 28.80

层间最高温度 74.20

最高出水温升 14.90

最高出水温度 60.30

最高温升 55.57

最高温度 98.60

最高温升 43.80

最高温度 86.83

最高温升 20.10

最高温度 55.10

表1-2 制造厂规定温度限值(℃)

允许温升

允许最高温度

测量方法

定子铁芯

转子线圈

定子线圈

定子线圈出水

转子集电环

70

50

55

120

110

90

80

120

热电阻

电阻法

热电阻

热电阻

红外线

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器温升试验装置

变压器温升试验装置 ZSSLQ-2000A温升试验装置变压器温升试验原理及过程简述 ZSSLQ-2000A温升试验装置变压器温升试验的现状,把试验中的电量监测和温度测量集成到一起,对试验过程进行自动控制;并可与PC机配合,中试控股利用PC机的优势更便捷地进行数据处理与自动控制,减少人工干预;加大试验测试的准确度;提高电力变压器温升试验过程的自动化程度。 0 引言 在变压器所有型式试验和例行试验项目中以温升试验最为特殊。现在各大一般都采用短路法,人工现场操作。温升试验具有以下特点:第一,时间较长,大型变压器的试验需要十几个小时甚至更长时间,即使中小型的试验过程也需要八、九个小时;第二,试验过程单调枯燥,不仅需要监视加在被试变压器上的总损耗,调节试验电源保证所加的总损耗,中试控股还要长时间地反复测量温度值。由此可见,温升试验常常长时间在夜间进行,夜间人容易疲劳,再加上试验过程本身的单调,往往容易影响测量准确度,甚至操作错误。为此,实现试验过程的控制自动化就十分必要。

回帖成功

经验值 +10