两套30吨的系统,2段的几只膜因为结垢去年9月份单独离线清洗了,清洗前2段压力容器电导为160多,总产水电导为19。清洗后2段压力容器电导为90多点,但是总产水电导升到27左右。这种现象已经维持了大半年啦。一直找不到原因。清洗后硬度的脱除率降低了。原水地下水,一直比较稳定。
发布于
2008-04-09 11:19:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wto143
4楼说的有道理。另外我们比较感兴趣的是:如何排列的膜组件?
多少支膜、运行压力、进水电导率等如何?
是否是5芯膜壳,4:2排列?
2008-04-15 10:29:15
来自 PC
评论
举报
baileywby
是因为清洗后二段的产水量比例变大了吧,所以整体电导上升了。