土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 36V应急照明分配电装置

36V应急照明分配电装置

发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
36V应急照明分配电装置实物图概述

36V应急照明分配电装置在发生火灾等情况而停电的时候,它会启动智能应急照明系统,这种系统一般都是自带电源的,所以在停电的时候也可以使用。当火灾发生的时候,整个系统依旧可以维持供电,方便人们疏散。

36V应急照明分配电装置结构图36V应急照明分配电装置典型图纸

特点

●具备配电回路输出功能。

●测试功能:通过测试按钮可直接模拟主电故障。

●应急功能:具有手动、自动两种方式进入应急状态,并设有具备特殊权限人员操作的强制应急按钮。

●冗余化设计,性能稳定,可靠性高。

●36V应急照明分配电装置具有成熟可靠的CAN并机运行技术,多台应急照明集中电源并机运行。

●常规的切换时间为250mS,但在隧道、体育场馆等负载是大功率灯具场合,应当选用切换时间在4mS以下的快速切换型集中电源。

●具备充放电保护、电池检测、故障报、输入输出电压电流检测功能。

●36V应急照明分配电装置具有电池巡检功能,实时监测备用电池的状态;并通过液晶显示主电电压、备电电压、输出电压、输出电流。月检、年检功能:具有月检、年检功能,可定时对应急电源自身应急进行测试,防止应急时出现故障。

●声光报显示功能:检测与电池连接线开路故障、应急输出回路输出开路故障、应急状态下电池电压低于保 护阈值故障,发出故障声、光信号,并显示故障类型。

●模块化设计,高度集成,保证系统可靠连续工作。

36V应急照明分配电装置特点参数

海拔高度:≥2000m,降额使用。

通信接口:RS232/RS485。

输入电压:220V。

外形尺寸(宽×深×高):150W和300W(400×150×600mm),600W(400×200×750mm),1000W(400×240×900mm)。

频率:50Hz。

36V应急照明分配电装置三维式疏散效果示意图

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

成套配电装置的安装技术

一、成套配电装置检査和验收要求成套设备进场开箱后应检查:1.设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤:柜内电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出入灵活,螺钉紧固、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓应完整,紧固螺栓的平垫、弹簧垫应齐全。2.设备和器材的型号、规格应符合设计要求,附件、备件的供应范围和数量应符合合同要求,元件外观无机械损伤。3.技术文件应齐全:电气设备和元件均有合格证,关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件。

回帖成功

经验值 +10