土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防应急照明供配电、应急时间、分配电装置的案例分析

消防应急照明供配电、应急时间、分配电装置的案例分析

发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

某大型商业建筑,耐火等级为一级,建筑内采用不燃、难燃材料装修,地下1层建筑面积为21000㎡;地上5层每层建筑面积15000㎡,建筑高度25m。该建筑采用了集中电源非集中控制型系统,由应急照明控制器、配电箱和应急照明灯具组成,其应急照明备用电源的持续供电时间为0.5h,地上商场的应急转换时间为5s。安装在室外的应急照明灯具防护等级为IP54,该建筑蓄电池的初装容量为60min,该建筑按照国家标准技术规范设置了消防设施。

该建筑底层设置消防水泵房,其主备电源切换装置设在配电室内,底层的消防供电线路采用有机耐火电缆,明敷设在墙上,2-3层难燃性电缆在吊顶内敷设的电缆穿金属管保护即可;4层到顶层线路采用暗敷设,穿金属管保护,其保护层厚度为15mm,消防用电设备的线路在穿越楼板处进行了防火封堵,电缆处采用密封胶厚度为10mm,低压配电柜同一接线端子引出2根接线,继电器每月检修一次,铜线铝线的接头采用铜铝过渡接头。

地下式潮湿的场所,插座采用密封型保护的插座,安装高度为1m,过道采用200W的照明灯具距离可燃距离为0.3m。

根据以上题意,回答下列问题

1、指出该建筑应急照明系统的错误并简述理由

【解析】(1)集中电源非集中控制系统应由:集中电源、分配电装置、消防应急灯具组成 (2)应急照明备用电源的持续时间为0.5h不对。理由:该建筑地下总建筑面积大于20000㎡了消防应急照明备用电源的连续供电时间不应小于1.0h (3)地上商场的应急转换时间为5s不对。理由:商场属于人员密集场所,应急转换时间不应大于1.5s (4)室外的应急照明灯具防护等级为IP54不对。理由:室外安装的应急照明灯具防护等级为IP67 (5)该建筑蓄电池的初装容量为60min不对。理由:100m及以下建筑的蓄电池初装容量初始放电时间不小于90min

2、不考虑地下,地上应至少需要多少个应急照明分配电装置

【解析】根据规范要求地上一个防火分区的建筑面积为4000㎡,地上每层可划分为15000/4000=4个防火分区。又根据一个应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不超过4000㎡,所以该建筑地上每层可一个防火分区设置一个应急照明分配电装置。地上共5层,需要分配电装置5×4=20个。

3、该建筑物应该采用几级负荷供电

【解析】该建筑为一类高层公共建筑,采用一级负荷供电

4、指出消防供配电安装存在的问题

【解析】(1)采用有机耐火电缆明敷在墙上时,应穿金属套管保护 (2)主备电源切换装置应在最末一级配电箱,在水泵房内切换 (3)2-3层在吊顶内敷设的电缆穿金属管保护后,金属导管还要做防护层保护 (4)4层到顶层线路采用暗敷设,穿金属管保护,其保护层厚度为30mm (5)密封胶厚度不应小于13mm (6)潮湿的场所,插座应采用密封性保护的插座,安装高度不小于1.5m (7)继电器每月检修2次 (8)200W的照明灯具距离可燃距离不小于0.5m

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2、配电装置安装工程计算规则

工程量计算规则一、断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器的安装,根据设备容量或重量,按照设计安装数量以“台”或“个”为计量单位。二、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装,根据设备重量或容量,按照设计安装数量以“组”为计量单位,每三相为一组。三、并联补偿电抗器组架安装根据设备布置形式,按照设计安装数量以“台”为计量单位。四、交流滤波器装置组架安装根据设备功能,按照设计安装数量以“台”为计量单位。

回帖成功

经验值 +10