土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消火栓栓口压力问题

高层建筑消火栓栓口压力问题

发布于:2005-02-22 22:34:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在高规7.4.6.5中规定
消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。
请问这个0.5MPa是动压还是静压,为什么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hqqm
    hqqm 沙发
    应该是指动压
    2005-02-24 16:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • xuliuda
    xuliuda 板凳
    动压 同意3楼和6楼的说法
    2005-02-24 10:52:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!请问哪位有消防方面的施工记录和验收评定表!

还有几天就要进行消防系统的验收了,我的竣工验收资料还没做!不知哪位朋友可以提供泡沫灭火系统,自动喷水系统和消火栓消防系统的施工记录和验收评定表格,小弟在这不胜感激,如果有需要小弟帮助的也可以说.....我的邮箱为sdcfLy@sohu.com,QQ:175956017,

回帖成功

经验值 +10