高层建筑消火栓栓口压力问题

发布于:2005-02-22 22:34:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在高规7.4.6.5中规定
消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。
请问这个0.5MPa是动压还是静压,为什么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hqqm
    hqqm 沙发
    应该是指动压
    2005-02-24 16:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • xuliuda
    xuliuda 板凳
    动压 同意3楼和6楼的说法
    2005-02-24 10:52:24

    回复 举报
    赞同0