土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ *以桩基检测人员的角度,说说灌注桩如何检测?什么样的桩是合格桩?

*以桩基检测人员的角度,说说灌注桩如何检测?什么样的桩是合格桩?

发布于:2023-03-09 09:19:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

什么样的桩是合格桩?听听桩基检测人员怎么说

我是检测单位桩基组的一名检测员,工作时候拖着仪器带着锤子钻进基坑里面一个个敲低应变,或者做超声检测等等。    
       
还没有破的桩头        
       
       
       
       
现场桩基础的图片        
检桩之前首先要明确桩的龄期和强度。国标规定宜在成桩14天以后进行,并且至少达到设计强度的70%,不小于15兆帕。        
下面这三根桩,桩头虽然破了,但是处理的极其不严谨,桩面夹泥,浮浆,不密实的混凝土太厚,碎石子太多,不平整。这样是绝对不能检测的,必须让工人处理合格。        

水未抽干        
坑里面有水当然不能检测,不然会对波形造成影响。        
桩头的处理呢,一般是依据桩的直径大小决定测点的数量,直径小于800毫米设2个测点,800到1250设置3个测点,1250到2000设置3个测点。应将敲击点和加速传感器安装点部位磨平,保证在一个平面上,加速传感器最好是用黄油和桩面进行耦合。        

现场打磨        
       
取芯        
       
基桩动测模拟图        

       
现场检测        
       
       
试桩检测        
       
工人现场破桩        
       
基坑防水        
       
       
       
声波检测        
       
超声检测模拟图        
      那天我们一波人的工作量为10根超声波检测,404根的低应变。全是灌注桩。直径800mm,几个人从早上七点多一直干到晚上7点,整个人的感觉就像是被掏空一样。回去经过细致的分析波形并且结合桩的浇灌情况和土层情况,所有桩全部判为1类。        
      测桩从好到坏分为一至四,四个等级。如果出现不合格的,则看情况对桩身进行注浆补强。若是对桩身质量有疑问,就需要进行取芯处理了。如果有四类桩的话,听同事说是要炸掉重做!但是以现在的技术看,基本上不会有四类桩的。          

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双碳背景下,住宅外立面这样设计

近些年,建筑外立面的材料使用,没有太大变化: 一是成本比较高的干挂体系(选材以玻璃、石材、铝板、仿石类为主) 二是涂料体系(比如真石漆、多彩漆、质感涂料、饰面砂浆等) 从绿色建筑到绿色建材,再到大力发展绿色建造方式,目前我国已全面实现新建建筑节能,特别是绿色建筑发展迅速、成效显著。 住房城乡建设部数据显示,截至2022年上半年,我国新建绿色建筑面积占新建建筑的比例已经超过90%,

回帖成功

经验值 +10