土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么变频器的电压与频率成比例的改变
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。

全部回答(5 )

  • ihf
    ihf
    最初变频器都是采用V/F控制,随着对控制理论的深入研究,新的控制方式层出不穷,大致有以下几种.
    变频器的非智能控制方式大致有:V/f协调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等,除了V/f控制外,频率与电压的关系不再是成比例改变的了.
    智能控制方式主要有神经网络控制、模糊控制、专家系统、学习控制等。
    由于V/F控制模式比较简单,大部分的设备只用V/F控制模式就能够满足要求,所以现在使用的通用变频器,绝大多数仍采用V/F控制模式.
    2006-03-19 08:56:19 来自 PC 评论 举报
  • biqingmin
    原来有的变频器是大致比例变化,现在已经不能这么说了.矢量变频器,自学习功能,节能功能,转矩提升等功能使得变频器向智能化发展.频率与电压的关系已经很微妙了.
    2006-03-18 22:12:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10