机电安装管线综合排布实操篇

发布于:2023-03-07 11:04:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,为日后维修带来相当大的困难,且存在安全隐患。要熟悉机电管线综合排布原则,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。



01

综合排布实操


1.1

实施步骤

1.对工程各系统全面分析、梳理。进行各专业平面图深化设计(包括各专业管径、设备等参数计算与复核,管路优化等工作)。

2.各专业管线进行初步叠加绘制管线综合图,分析复杂难点部位,判断管线三维绘制部位。

3.应用制图软件进行各专业三维图的绘制。

4.进行各专业三维图的叠加。

5.对综合管线进行分析、检查碰撞,召开协调会讨论并确定各管线标高。

6.对碰撞部位进行调整。

7.绘制三维剖面图,确定并标注各管线标高。

8.调整并确定各专业平面图管线标高并绘制剖面图。

9.对剖面图进行核查。


1.2

综合排布实例

1.项目背景:某医院项目层高4.3m,走廊主梁高1000mm,次梁高800mm,走廊共19根管线,含6根桥架、3根风管(排烟、排风、新风)、1根喷淋主管、1根消火栓管道、1根给水管道、1根热水管道、3根医疗气体管道、3根空调管道(点击关注?建筑10大技术类公众号)

2.初排方案:考虑管线排布在走廊,以排烟风管高度为管线实际安装空间,其余管线排三层。该方案管线净高2600mm,吊顶龙骨管线支吊架按250mm考虑,吊顶标高为2350mm,与精装天花高度2800mm相差较大。

3.调整思路:经过多次沟通,最终确定将排烟、新风、排风路径、截面调整、喷淋主管移至病房内,消火栓穿梁预留套管,平面位置见下图。

图片
图片
图片

4.终排方案:管线排布在走廊,以排烟风管高度为管线实际安装空间,其余管线排两层。该方案管线净高2950mm,吊顶龙骨管线支吊架按250mm考虑,吊顶标高为2700mm,可满足要求。

5.如果在走廊中出现风机盘管时,首先会考虑风机盘管排布在梁窝内,而在上述走廊中此方案并不完全可行,风机盘管在成排管线上方,需考虑接风口空间,此项目类似走廊两种处理方式。

a.利用富余检修空间,风口用帆布软连接风管。

图片

b.若检修空间不足以过风管,风机盘管放置于梁窝最下层,其他管线上翻避让 。

图片

6.最终出具节点剖面图并对各区域标高进行复核。


02

错误排布解析


1.云线处车库内电缆桥架敷设在车道上,影响车道净空高度。

图片

解决方案:将电缆桥架调整到车位上方贴墙或柱敷设,保证车道净高。(注:若地下车库结构为无梁楼盖形式,电气桥架应敷设在两柱帽之间。)

2.通风及自喷管道安装在车道上方的情形,感觉车道很压抑。

图片

解决方案:通风风管、自喷、消防、采暖、电气桥架等主管道尽量移至车位上方敷设,保证车道的净高要求。

3.没有合理安排施工顺序,导致水管在上,风管在下,风管整体下移300mm,影响净高。

图片

解决方案:合理安排工序,风管贴板底安装,水管局部下返绕过风管安装。

4.排烟管及冷冻水管在房间主空间布置,影响吊顶高度。

图片

解决方案:排烟管道靠墙布置,水管提升标高至梁下敷设。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除