土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风问题

正压送风问题

发布于:2008-04-09 09:18:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
低层的防烟楼梯间,只有一层需要正压送风,那风机和风口应该选多大啊。
计算后和低规比较,选择16000风量,那只有一个送风口,风速要保证在7m/s以下,风口要那么大么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglunjie
    huanglunjie 沙发
    风量按通过开启门的风速不小于0.7m/s计算可得
    2008-05-08 00:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhuxinghao
    zhuxinghao 板凳

    是个低层建筑,有防烟楼梯间,楼梯间防烟,每隔2层设一个风口,就只有一层要设了。
    2008-04-09 21:05:09

    回复 举报
    赞同0