香港3月2日晚上11时11分尖沙咀中间道“海员之家”重建地盘发生的四级大火,消防人员于昨日11时16分到场。起火的“海员之家”地盘位于尖沙咀中间道11号,大厦正在重建,楼高48层,地盘面积60米乘80米。消防到场后发现多个楼层起火,烧着外墙棚架及物料。晚上11时37分,消防将火警升为三级,其后火势蔓延,当时又吹强风,将地盘高处的火屑吹到附近大厦,在次日凌晨1时46分将火警升为四级。
火势更蔓延至楼顶天秤,楼顶惊现巨型火柱,浓烟席卷半空,大厦外棚架亦被焚烧,摇摇欲坠,火屑及铁皮等杂物跌落弥敦道。附近多幢大厦包括远东大厦、喜来登酒店、重庆大厦、H Zentre以及缅甸臺恒星楼被波及,先后起火,H Zentre其中一层平台更有家具烧焦,部分玻璃围栏碎裂,幸好未伤及居民及行人,约有170名居民需由消防员协助疏散。
消防总共动员250名消防员及救护员,出动66部消防车及四部救护车到场,并派出三队烟帽队灌救,烟火特遣队及无人机队亦出动,协助救火及高空勘察情况。直至凌晨4时,火势开始减弱;早上7时半火势受到包围,上午8时半完全救熄。一名35岁女子报称受惊,由救护车送院,另一名33岁女子自行求诊。
火势救熄后,消防员上午仍在现场洒水降温,以防死灰复燃。事后现场一带路段散满杂物、铁皮、棚架、竹枝等,大厦外围棚架被烧毁,窗户亦被熏黑。
消防处副消防总长姜世明指出,现场有多个楼层同时起火, 惟大厦是兴建中的工地,只有临时消防设备,却有大量木板铁枝等建筑材料,阻碍队员推进,需将大量输水工具搬到起火楼 。此外,凌晨时分灯光昏暗,增加了救火难度。起火原因有待调查,处方已派出坍塌搜救专队及高空拯救专队拆除有下坠风险物件。包括吊船、棚架。屋宇署派员到场评估涉事大厦结构,包括外墙结构是否安全。当局已成立专责小组调查火警起因,及探讨改善建筑工地的防火安全。
姜世明表示,今日稍后将派遣搜救队伍前往探查工地的外墻,探查有无其他风险。此外,火警成因正在调查中。
根据香港消防处《防火通告第十三号》,建筑工地需要安装固定消防泵。但当地消防安全顾问指出,安装消防泵只属于建议,现时在未有法律规管下,并非每个建筑商都遵循这个建议。在一些在建中的楼宇,很难要求建筑商安装花洒设备(自动喷水系统),设置消防水喉是最低的基本要求,其他需要靠工地的管理。
国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011要求建设工地设置临时消防给水,包括室内外消火栓,但未要求设置临时自动喷水灭火系统。
5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统 。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。
5.3.8 建筑高度大于24m或单体体积超过30000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统 。
5.3.12 设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列规定:
1 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位。
2 消火栓接口的前端应设置截止阀。
3 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于50m,高层建筑不应大于30m。
5.3.13 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管,且每个设置点不应少于2套。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳港府是否应当遵守《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 规范要求?
回复 举报