土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 颤抖吧!楼梯间、前室的加压送风余压值要求变为强制性执行

颤抖吧!楼梯间、前室的加压送风余压值要求变为强制性执行

发布于:2023-03-06 17:03:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 对于楼梯间和前室的加压送风余压值为一般性规定  
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
    1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa;
    2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa;
而《消防设施通用规范》GB55036-2022也作出同样的规定  
11.2.5 机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。不同部位的余压值应符合下列规定:
    1 前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
    2 防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
本条规定了机械加压送风系统送风量的基本要求。机械加压送风系统在防烟部位的余压值是考察机械加压送风系统性能的一个重要技术指标,是确定系统送风量和风机选型的基础。机械加压送风系统的设置应满足各防烟部位余压值的要求,以便在疏散路径上形成一定的压力梯度,阻止烟气侵入安全区域,并能满足疏散门的开启要求
《消防设施通用规范》已经开始实施,作为全文强制规范,全部条文必须严格执行   。建筑内的楼梯间或前室设置机械加压送风时,余压是否符合规范要求一直是个老大难的问题,因为涉及整个楼梯间、各层前室的空间密闭性,是加压送风系统调试的一个难点,现在又变成强制性规定,如果达不到规定的余压值,将分分钟影响通过消防验收。

  • hongyuanzhucheng

    3月1日开始执行

    2023-03-06 20:35:06

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于摸排城市火险隐患 精准实施消防安全工程的提案

近年来,随着城乡一体化发展进程加速推进,高楼林立、人员密集导致的城市火灾风险隐患增多,消防工作面临更多难题和更大考验。 今年全国两会,民进中央提交 《关于摸排城市火险隐患 精准实施消防安全工程的提案》 ,以消除城市火灾风险隐患。   “高风险、多风险、隐风险”突出 提案指出, “高、大、下”建筑面临“高风险”

回帖成功

经验值 +10