土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相线大于240的电缆,保护导体PE线怎么选? 变压器中性线电缆截面积应该选多大的电缆?

相线大于240的电缆,保护导体PE线怎么选? 变压器中性线电缆截面积应该选多大的电缆?

发布于:2023-03-06 14:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

相导体为2*(1X240);2根240电缆双拼时,PE线可为1X240电缆;相导体为3*(1X240);3根240电缆三拼时,PE线如何选择?1/2?相导体为4*(1X240);4根240电缆四拼时,PE线如何选择?1/4?一、相关规范规定 《低压配电设计规范》GB50054-2011

【保护导体根据表格选择,当相导体大于35时,保护导体为相导体的1/2】【保护导体也可根据热稳定校验公式进行选择】条文说明:3.2.14 本条第2款的规定是对于保护导体截面选择的一般规定,按式(3.2.14)选择保护导体是最基本的要求,按表3.2.14选择保护导体简单方便,但是在某些情况下,特别是在相导体截面积比较大的情况下,可能偏于保守,此时,按式(3.2.14)选择保护导体会更合理。【相导体截面积比较大时,根据热稳定校验公式进行选择更合理】《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

【保护导体根据表格选择,当相导体大于400时,保护导体不再为相导体的1/2,可按1/4选择】二、变压器最大断路电流下的热稳定电缆截面积以下热稳定校验以交联聚乙烯电缆,持续工作温度90度,断路短时最高运行温度250度为条件,K值为143进行热稳定校验。

以下均按变压器出线处最大短路电流计算,比实际出线电缆的短路电流更大,即按此计算的热稳定电缆截面比实际需求更大,有一定的安全余量。

变压器总出线断路器断路器分断时间0.1s的热稳定计算:

【通过以上表格可知,变压器2500KVA,在0.1s时最大的热稳定电缆截面积为133mm2,故按热稳定需求,在设置有瞬时短路保护的出线电缆,保护线最大截面积可按不大于150mm2的电缆】

变压器总出线断路器断路器分断时间0.2s的热稳定计算:

变压器总出线断路器断路器分断时间0.3s的热稳定计算:

变压器总出线断路器断路器分断时间0.4s的热稳定计算:【变压器中性线出线截面积可按下表选择】

【因变压器总出线不设置瞬时短路保护时,变压器2500KVA,在0.4s时最大的热稳定电缆截面积为266mm2,故按热稳定需求,变压器中性线至等电位箱的保护线最大截面积可按不大于300mm2的电缆】

三、总结1、相导体截面大400mm2时,保护导体不宜按1/2选择,应按下表进行选择。

2、根据热稳定校验,设置断路器瞬时保护的出线导体电缆截面积最大为不超过150mm2的电缆;故当相导体截面积大于400mm2时,均可按240mm2配置保护导体。注意:需要进行单相接地短路时的灵敏度校验,当灵敏度不满足时再需放大保护导体电缆截面积。资料分享传送门数据中心:TN-C、TN-C-S配电系统浅谈配电系统:TT、IT、TN系统 ** /4P开关选择数据中心:气体灭火灾后排风及配电设计探讨


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学习中压低压变压器与主配电盘(MGDB)之间的保护导体-EIG

中压/低压变压器与主配电盘(MGDB)之间的保护导体这些导体必须根据国内惯例确定尺寸。所有位于控制和保护 MGDB 的主断路器上游的相导体与中性导体都要受到变压器中压侧装置的保护。所提到的这些导体以及PE导体都必须相应进行尺寸计算。来自变压器的相导体与中性导体的尺寸计算(图表 G65 中所示系统中的回路C1)。 图表 G60 所显示的来自变压器中性点的 ** 和绝缘PE导体的推荐尺寸见下面的图表G61。需要考虑的 kVA 额定值为连接到 MGDB 的所有(如果不只一个的话)变压器的总和。

回帖成功

经验值 +10