土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不设仅做后浇带的框架最长能做到多长?

不设仅做后浇带的框架最长能做到多长?

发布于:2008-04-09 01:24:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一框架结构,长方向有100米,两层,二层楼板较少,屋面为完整屋面板。
建筑不赞成设缝。
仅设两条后浇带的话能否满足要求?当地温差大。
有什么措施能保证仅设后浇带的情况下将不利影响降到最小?
希望有类似工程经验的朋友多给点意见。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    规范要求55以上就设缝,不然要有一定措施。这么长向江苏这边都做缝的,一条即可。即使不做,也未必就开裂,框架结构竖向构件约束不是太强,可能还是边上和中间需要更加加强一些。
    2008-04-21 14:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • mecando
    mecando 板凳
    基础条件较好,经过整体换填夯实处理,沉降不均问题应该不大。
    主要是温度变形问题
    2008-04-21 11:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全力推荐的一本书

林同炎结构概念和体系(第二版)希望大家能买一本看,反复看,好书呀

回帖成功

经验值 +10