土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器校相问题

变压器校相问题

发布于:2008-04-08 22:54:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台容量一样的变压器,高压6000V低压400V,在进行低压校相时得到以下结果:
AA=230V AB=230V AC=460V
BA=230V BB=460V BC=230V
CA=460V CB=230V CC=230V
请问是什么原因造成这种现象的?谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zsp1976
    zsp1976 沙发
    联结组别不同.
    2008-04-09 20:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    分析较方便:
    把二台变压器低压核相数据分析,230与460是倍数关系,相差60度时幅值相等,相差180度时幅值2倍,再查一下相序,则找到结线组别。
    设前一台为正确的相序,则:AC=460,前一台A相与后一台C相差180度;两B相也是180度,前一台C相与后一台A相也差180度;画一下向量,就看出,后一台反相序,如果A与C对调(换相序),就变成AA=460,BB=460,CC=460。
    以下不说,大家就清楚了。
    2008-04-09 00:42:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器极性与接线组别

变压器极性与接线组别

回帖成功

经验值 +10