土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟:论加压送风系统泄压的必要性和措施

防排烟:论加压送风系统泄压的必要性和措施

发布于:2023-03-03 16:01:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

《防排烟标准》第3.4.4 条:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。

由上可以看出,前室与走道之间的疏散门两侧的压差不能低于25Pa,其最大值应由本标准第3.4.9条计算确定,疏散门两侧的压差不大于计算所得的最大允许压力差,是为了保证在紧急疏散时能够打开疏散门紧急疏散,具体措施见本专栏文章《关于疏散门的最大允许压力差--疏散门应该怎么设计》,楼梯间的疏散门同理 。所以,保持疏散门两侧的压力差是防止烟气侵入、保证人员正常疏散的有效措施。

怎么保证疏散门两侧的压力差呢?通常做法有两种,一是设压旁通,由压力传感器控制压差旁通上电动风阀的开度,二是设置余压阀。接下来以以设置压差旁通为例,分析一下加压送风系统的工作过程。

加压送风系统的运行是一个动态的过程,假如火灾初期,还没有人疏散(以前室疏散门压力差30Pa为例),所有前室的防火门都处于关闭状态,这时要求着火层疏散门两侧的压差为30pa,系统送风量为开启加压送风口层疏散门两侧压差为30Pa的漏风量以及各层阀门的漏风量;当有人在着火层疏散时,打开疏散门的同时,疏散门内外压差迅速降低,压力传感器给风机信号加大送风量,保证门开启时门洞风速,阻止烟气侵入,当火灾时设计开启的三层全开时即为设计风量;疏散门关闭后,压力升高,压力传感器控制风机送风量降低,保证压力差维持在30pa。

理论上来讲,设计的加压送风系统应该在火灾时设计开启的三层疏散门全开时,电动旁通应全部关闭,三层疏散门的风速与设计相吻合;当前室疏散门全部关闭,保持火灾时设计开启的三层30pa的漏风量与其余风量从旁通排出,两个环路达到平衡状态。

每层的余压阀仅负责当层的风量和压差,其作用与压差旁通基本相同。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟:关于排烟、加压送风管道的耐火极限

一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中规定:4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求: 1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h; 2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.0h; 3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.0h,但设备用房和汽 ** 的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。

回帖成功

经验值 +10