照明线能够用1.5平方BV线吗?
照明线能够用1.5平方BV线吗?
酒店客房内的照明线能够用1.5平方BV线吗?
发布于
2008-04-08 22:21:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
fanxing23
没用什么大设备的话,支线可以用的,但干线就不行了。
2008-12-26 17:39:26
来自 PC
评论
举报
clark0527
《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》P59
4.6.4 4.)照明及动力分支线不小于2.5mm2.
具体规范我没查到,但是设计院的哥们儿,千万别整1.5平方的
出事儿了,咱担责任啊
2008-07-14 17:07:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xyg37
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
85
回复
79
粉丝
1
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 451 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(31 )
-
fanxing23
没用什么大设备的话,支线可以用的,但干线就不行了。
2008-12-26 17:39:26
来自 PC
评论
举报
-
clark0527
《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》P59
2008-07-14 17:07:14
来自 PC
评论
举报
加载更多4.6.4 4.)照明及动力分支线不小于2.5mm2.
具体规范我没查到,但是设计院的哥们儿,千万别整1.5平方的
出事儿了,咱担责任啊