土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统稳压泵设计取值范例

消防给水系统稳压泵设计取值范例

发布于:2023-03-03 11:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


某一类高层公共建筑,建筑体积大于50000m3,建筑高度61.8m,室外消火栓系统设计水量40L/s,室内消火栓系统设计水量40L/s。高位消防水箱有效水深H2=1.85m。稳压设备设置采用上置式和下置式两个方案。上置式稳压设备处压力开关到最不利消火栓栓口净高H1=6.7m,最高有效水位到下置式稳压设备处压力开关净高H3=67.2m,最不利消火栓栓口到消防水泵处压力开关净高H'=58.6m,最不利消火栓栓口到下置式稳压设备处压力开关净高H" =60.6m,无管网泄漏量数据。

因管网泄露量数据不详,稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。室内消火栓系统稳压泵设计流量取1L/s。考虑室外管网埋地敷设,不确定性因素较多,室外消火栓系统稳压泵设计流量取1.5L/s。





室外临时高压消火栓系统消防给水稳压设备根据《消防给水及消火栓系统技术规范》50974-2014第7.2.8条,为保证最不利消火栓的供水压力从地面算起不小于0.1MPa,稳压泵启泵压力应保证最不利消火栓栓口处的静压不小于0.17MPa,考虑消防车高度及吸水管水头损失,室外消防水池最低有效水位距室外地面高差5.0m,则PS1>0.17+0.05=0.22MPa,气压水罐充气压力取Po=0.24MPa,求PS1=0.27MPa,PS2=0.36MPa,稳压泵扬程取H= 30m。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一消备考|室内外消防给水系统必考点!(下)

一、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根;当竖管超过 4 根时,可关 闭不相邻的 2 根;(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离 不宜小于 15m,并不宜大于 40m。三、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的 净距离不应小于 2m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井 盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。

回帖成功

经验值 +10