土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答

《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答

发布于:2023-03-03 11:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《建筑防烟排烟系统技术标准》是2018一级消防工程师备考重要消防规范之一,需要考生重点理解掌握,为帮助各位考生加深对该规范的理解,橙子内训教育整理了备考中,考生对于《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答。

Q1:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统不满足时楼梯间采用机械加压送风系统?

答:《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。

风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。也可以设置于正对前室入口的墙面

Q2:规范要求设置加压送风的楼梯间,顶部设置1m2的固定窗?

答:《烟标》3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置面积不小于2m2固定窗。

回复:按规范要求执行。可采用管道引出外墙的方式。

Q3:超高层楼梯间和合用前室,前室分段方式,是否能不对应?

答:按规范合用前室分段后不超过100m,可与楼梯间不对应。满足下面规范要求:

《烟标》3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。

Q4:要求送风机进风口与排烟出的距离多少?

答:《烟标》3.3.5- 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。

Q5:水平送风管耐火极限要求,是否要求设置保温隔热?

答:《烟标》3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;

2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

满足耐火极限,要求保证风管结构强度,不是要求设置保温隔热。

Q6:计算公式中Ak,对于住宅楼梯间前室可按一个门的面积取值,住宅合用前室,公建项目前室如何取值?

答《烟标》3.4.6 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:

L1=AkνN1

式中:Ak——一层内开启门的截面面积(m2),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值;

住宅项目中的前室,合用前室,共用前室,三合一前室,消防电梯前室,都可按一个最大门洞面积计算。公建项目中相应的前室,要求按所有前室开门总面积来计算。

Q7:接上问,计算公式中N1,在计算只有2层或者1层前室时,如何取值?

答:参照规范楼梯间取值计算。同时风口全开可不采用常闭正压风口

《烟标》3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条~第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。

此计算值与查表法比较时,有多个门时查表法不乘1.5系数。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑防烟排烟系统技术标准》规范要点讲解!

  《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已于2018年8月1日起正式实施。鉴于近期小编时常收到小伙伴们的留言要求对该规范进行解读,那么今天我们就针对该规范内容进行深入讲解,为大家答疑解惑。标准编制思路及原则      建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。火灾中产生的烟气,由于其遮光性、毒性和高温的影响,对人们安全逃生威胁最大。多次火灾都表明,烟气是造成火灾人员伤亡的最主要因素。建筑物一旦发生火灾,欲确保人员的安全疏散、消防扑救的顺利进行,设置合理的烟气控制方式,建立有效的烟气控制设施是十分必要的。

回帖成功

经验值 +10