前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。

低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。

动力配电箱的种类很多,大家在选择时也是百花齐放,但主要采用的类型还是XL21、XL(F)等,防爆的型号应按照制造厂的规定来选。

由于动力配电系统图中参数较多,说起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:

1. 按照动力配电箱安装的位置正确选择配电箱的防护等级(IPxx)、防腐级别、防爆等级。

2. 动力配电箱的短路承受能力(kA)。

3. 按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,要注意:

① 注意配电箱的进出线位置。

② 隔离开关、刀熔开关的安装位置。

③ 一次方案尽量和设计手册或样本相同,当确实有不同时,应选择类似的一次方案,并注明(改)提醒供货商注意。一次方案变动较大时,应提前和制造厂的技术人员沟通,避免设计出来的东西无法制作,毕竟设计人员对配电箱的制造标准不是非常了解。

4. 尽量把图纸的各种数据填清楚。

5. 有条件时,可以提供技术规格书和数据单(Specification and Data Sheet)。除了一些主要技术参数外,还可以对动力配电箱的供货范围、外形、钢板的厚度、外观颜色、图纸交付、工厂检验、运输等等提出具体的要求。这个以后会讲到。

下面是三种类型的动力配电系统图,无论哪种方式,一定要把其中的数据填写清楚并保证完整无误。