土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩径,桩长怎么确定啊

桩径,桩长怎么确定啊

发布于:2023-03-02 22:27:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
(一)原始数据、资料
1.工程概况
某小区住宅楼工程采用框架剪力墙结构,建筑高度60m。工程采用桩基础,设两层地下室,基坑挖深为9.0m,局部挖深10.0m。基坑周围有建筑物和路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施,最近处距用地红线仅4m。
2.工程地质概况
根据工程地质勘探报告,建设场地地下水类型为潜水,水位埋深2.5m,该场地范围内土层的主要物理力学指标如表1所示。

3.桩基设计相关参数
建筑桩基安全等级为二级,柱截面800×500mm2。由上部结构传至基础顶面的荷载标准值Fk=2300~3000kN,Mk=150~200kN.m,Vk=100~180kN,Vk作用在承台顶,方向与Mk一致。
桩基础类型不限,桩断面尺寸自选。桩身材料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值fc=15MPa;承台材料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值fc=15MPa,抗拉强度设计值ft=1.5MPa。
4.基坑开挖深度及环境要求
基坑实际开挖深度为9.0m,由于周围建筑物和管线靠近基坑,对基坑变形有较严格的限制。鉴于基坑周围施工总体环境和施工过程中装卸载等机器设备有效荷载以及建筑施工运用的材料堆放等荷载,取基坑边顶部临时荷载20kPa。
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发

    可以考虑管桩

    2023-03-10 10:18:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风荷载的几个基本概念

风荷载是结构设计中必须考虑的荷载工况,无论是单层、多层、高层建筑物或构筑物,层数越高、风荷载的影响越大;某些低矮的建构筑物,如:幕墙、告示牌、围挡、树木等设计验算时,风荷载也是最主控因素。 风荷载是矢量,既有大小、也有方向。 一、风的大小 风的大小用“风力等级”进行定义,主要是根据风速大小从低到高分为0~18级。中国气象局于2001年下发《台风业务和服务规定》,以蒲福风力等级将12级以上台风补充到17级。12级台风定为 32.4-36.9米/秒;13级为37.0-41.4米/秒;14级为41.5-46.1米/秒,15级为46.2-50.9米/秒,16级为51.0-56.0米/秒,17级为56.1-61.2米/秒。琼海30年前那场台风,中心附近最大风力为73米/秒,已超过17级的最高标准。称之为18级,也是国际航海界关于特大台风的普遍说法。

回帖成功

经验值 +10