土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关于接地的问题

有关于接地的问题

发布于:2008-04-08 20:33:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,三相四线中的性线是否为俗称的零线?
2,如果是,为什么有的中性线有接地,而有的中性线不要接地?
而为什么到配电柜的中性线(零线)又不能重复接地,那配电柜的接地是接在哪个上面的?
3,还有就是看到资料上面的保护中性线(PEN)、中性线(N),保护线(PE)分别是什么意思?
由于接触电气时间不是很长,心里有好多的问号,希望能得到指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c283434618
    c283434618 沙发
    2008-04-09 10:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1,以前是把中性线N叫作零线,现不应叫零线,正确叫它为N线;
    2,现为了安全供电,把220V工作用N线与保护用接地线(PE)分开,变电所内N线是从变压器中性点接过来的,只在变压器中性点工作接地,配电屏内不再接地;变电所配出到用电现场配电箱时,N线可以重复接地(只在箱内一点与接地装置相连),配电柜的接地母线是从接地装置引入的;
    3,以前三相四线制时,N线与PE线合二为一,表示为PEN,现不提倡,因为加个接地装置很方便,N线与PE线就可以分开了。
    2008-04-09 01:00:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机容量选择?

需要发电机供电的设备,经计算,设备总容量是350KW,请问求计算容量时,需用系数要取1吗?谢谢?

回帖成功

经验值 +10