在各类建筑的结构设计中,不时会遇到大跨度楼面屋面的情况,如:商业的中庭或影厅等的顶盖、学校的音体室或运动场等的顶盖、连体连廊等。材料选型上主要有钢筋砼或者钢结构,两者各有优劣。本文主要讨论“钢梁+砼板”的方案中关于次梁布置方式的比选(钢结构和钢筋砼结构的比选,留待下次有机会再进行)。

最近遇到一个案例,长方形柱网8.5+4.5+8.5*18m的大跨度楼屋面,设计选用了钢梁+钢筋桁架板,以大跨度长向作为主梁、次梁沿短向布置支承在主梁上,主梁受力大、截面尺寸大(工字形 32x1100x450x34)、单根重量约20t。考虑到单根重量太大对起吊要求高、施工难度较大,故考虑补充一个对比方案,就是以短跨作为主梁、以大跨度长跨作为次梁,看看这种方案下的梁截面尺寸及经济性如何。

先从理论上进行简要分析,取18*8.5m典型柱网为例:

一、长向作主梁,短向作为次梁。梁端均按铰接假定,以下同。

   采用钢筋桁架板,对施工无支撑跨度有一定限制、常用为2~3m,次梁间距=板跨也为2~3m。本项目实际次梁间距=18/9=2m,次梁跨度=短向柱距8.5m,故适当简化将楼板按单向板受力及导荷。板荷设计值为g,次梁线荷载=2m*g=2g(暂不考虑钢梁自重),次梁弯矩M=1/8*2g*8.52=18g,次梁合计10根(8根支承在主梁上、2根支承在支座上)。主梁承受8根次梁传来的集中力=2g*8.5/2=8.5g(暂按边梁考虑),主梁弯矩M=(n2-1)/8n*Pl=(92-1)/(8*9)*8.5g*18=170g,主梁合计2根。

要比较经济性,就要看材料用量的差异,材料用量跟构件截面积直接相关。因此,需要建立起弯矩M和构件截面积A的对应关系式。按两端支座铰接假定时跨中弯矩最大,梁全长的截面尺寸均按跨中弯矩统一取值,强度验算公式为s=M/yW(W为截面模量、跟截面尺寸相关),将s*y设为某定值k(相当于将正应力比规定为某定值以统一对比原则)。为方便估算对比,将常用工字型截面按截面模量W及高度h相同原则等效为矩形截面、经估算等效梁宽b0.1h,代入正应力s*y=M/W=M/(bh2/6)=60M/h3=k,梁截面积A=bh=0.1h2,故截面积A=0.1*(60M/k)2/3、即截面积A跟(弯矩M)2/3成正比。故该方案的钢材用量估算值=10根*8.5m*(18g)2/3+2根*18m*(170g)2/3=1688*g2/3

二、短向作主梁,长向作为次梁。

   本项目实际次梁间距为8.5/4=2.13m,次梁跨度=18m,同样将楼板按单向板受力及导荷。板荷设计值为g,次梁线荷载=2.13g(暂不考虑钢梁自重),次梁弯矩M=1/8*2.13g*182=86g,次梁(含平行向框梁)合计5根。主梁承受3根次梁传来的集中力=2.13g*18/2=19.2g,弯矩M=n/8*Pl=4/8*19.2g*8.5=82g,主梁合计2根。

参照第一点的假定,该方案的钢材用量估算值=5根*18m*(86g)2/3+2根*8.5m*(82g)2/3=2074g2/3,增幅约20%。

从理论分析结果看,“长向主梁+短向次梁”的布置方式,占比较多的次梁跨度短受力小导致截面尺寸小,整体较经济;但主次梁受力相差大(约10倍)、截面尺寸相差也大(等效面积相差约4.64倍)。“短向主梁+长向次梁”则相反,占比较多的次梁跨度长受力大导致截面尺寸大,经济性较差;主次梁受力接近,截面尺寸可基本相同。

当然,实际设计时,截面尺寸选择会受到建筑净高及最大梁高、支座约束条件、实际受力大小、周边构件影响等的限制,同时也影响到经济性指标。因此,还是以建模计算及材料统计的具体数据为准。以下就是具体的试算结果及材料用量数据。

基本资料:长方形柱网Y向8.5+4.5+8.5*X向18m,含一层楼面及一层屋面(面积合计约774m2)。钢梁+钢筋桁架板,最大梁高限制1.1m。

一、方案一:

次梁沿短向布置、正交支承在大跨度主梁上。次梁间再设置小联系梁。

计算结果及材料用量统计表的截图如下:

图片

图片


应力比:主次梁0.55~0.7,小联系梁0.02~0.04

挠度:主梁12mm<[18000/400=45mm],次梁6mm<[8500/250=34mm]。


F7~9钢梁用量,------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质

            1.工字形                                  

   1        工字形 14x500x200x16                            57.73      Q235

   2        工字形 32x1100x450x34                           91.30      Q235

   3        工字形 8x400x200x12                              4.22      Q235

                                                         小计  153.25


从结果看,小联系梁也可以不设置。

1、钢材用量约149t(不计入3号小联系梁的用量)。

2、大跨度主梁(X向)受力大,梁高较高(1100mm),板件厚度较厚。单根约20t,吊装要求高。

3、主梁数量较少(4根),冗余度较低。

4、主次梁交点较多,8*4*2=64个(按单侧计算)。连接板、焊缝或螺栓数量多。


二、方案一优化:

连续次梁中间支座改为刚接,截面尺寸可以进一步优化、用量会有所降低,但对节点施工要求较高。应力比和挠度基本不变。

F7~9钢梁用量,-------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质

            1.工字形                                  

   1        工字形 12x450x200x14                            47.53      Q235

   2        工字形 32x1100x450x34                           91.30      Q235

   3        工字形 8x400x200x12                              4.22      Q235

小计      143.05




三、方案二:

次梁沿长向布置、正交在小跨度主梁上。

图片



图片



应力比:0.6~0.7

挠度:主梁3mm<[8500/400=21.25mm],次梁30mm<[18000/250=72mm]。


F7~9钢梁用量,-------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质


            1.工字形                                  

   1        工字形 14x500x200x16                             0.36      Q235

   2        工字形 20x700x300x20                            16.78      Q235

   3        工字形 20x900x400x20                           113.66      Q235

   4        工字形 20x900x400x25                            19.98      Q235

小计      150.77




1、钢材用量跟方案一相当。

2、主梁(Y向)受力较小,梁高较矮(900mm),板件厚度较薄;大跨度次梁梁高也为900mm。单根约10t,吊装要求较低。

3、主梁数量较多(6根),冗余度较高。

4、主次梁交点较少,9根*2=18个(按单侧计算)。连接板、焊缝或螺栓数量少。



四、方案二的优化:

将900梁高加大到1100,相应进一步减小板件厚度和翼缘宽度。原则:保持应力比基本一致。

应力比:0.6~0.7

挠度:主梁3mm,次梁24mm。




F7~9钢梁用量,-------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质


            1.工字形                                  

   1        工字形 14x500x200x16                             0.36      Q235

   2        工字形 16x1100x300x20                           99.14      Q235

   3        工字形 16x1100x400x20                           17.80      Q235

   4        工字形 20x700x300x20                            16.78      Q235

小计   134.07



1、钢材用量较少,约135t。

2、梁高1100mm。单根约9t,吊装要求低。

3、主梁数量较多(6根),冗余度较高。

4、主次梁交点较少,18个(按单侧计算)。连接板、焊缝或螺栓数量少。



    综合以上对比结果,可知:理论分析时经济性较好的方案,在实际设计时受到各种条件限制(如:净高、梁高、板件宽厚比、应力比等),可能需要选用受力效率较低的截面形状(特别是受力大的构件),导致其经济性变差。因此,具体项目的结构方案选型,除了进行概念设计及定性评估外,还应进行具体计算以确定真正安全合理的方式。此外,还应综合考虑施工难易程度等的影响(如:节点数量、节点做法等)。

对本项目长方形柱网的钢梁布置方式比选的小结如下:

1、方案比选,宜以定量计算及统计的数据作为基本依据。

2、最大允许梁高受限的条件下,长向次梁方案较优。钢材用量较少,单根梁重较轻,节点数量少。

3、短向次梁的理论用量较省,但宜结合实际情况进行分析判断。单根梁重较重,节点数量多,施工难度较大。按连续梁设计时钢材用量较简支梁的省、但节点做法较复杂。

知识点:大跨度楼面屋面结构选型对比

大跨度结构选型

  • wx_1594361639468

    学习一下,了解钢结构的优劣对比

    2023-03-01 11:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • 大跨度空间结构选型
    大跨度结构发展迅速,应用广泛。大跨度空间结构设计应正确合理地运用不同的计算理论和程序方法进行精确的分析,同时在空间结构的形体设计中不能只注重美观,还必须注重结构受力的合理性和工程成本的等因素。本文简单
  • 屋面结构大跨度钢梁液压整体提升施工工法
    随着国家经济和社会的不断发展,大型建筑物逐渐增多,钢结构工程的项目也逐年增多,并且越来越多的商业建筑采用钢结构的结构形式,这些商业建筑一般均位于闹市区,施工现场狭窄。其中大跨度的钢梁在商业建筑钢结构设
  • 88个钢梁节点构造详图CAD合集
    本资料包为精选的88个钢梁节点构造设计详图纸,其中包含梁柱铰接连接(弱轴)节点构造详图.,边梁柱节点构造详图、用楔形盖板加强框架梁节点构造详图、民用钢框架箱形柱梁刚接形式节点构造详图以及各种平、立、剖面图等,适合进行钢梁节点构造设计的同学参考学习画法和设计。
  • 大跨度钢梁吊装施工方案
    一航(北京)客户服务基地技术培训中心工程坐落于北京云湖度假村西北侧,依山而建,地上四层,建筑高度为20m,主体结构采用框架结构。四层屋面采用钢梁加大型屋面板结构,跨度22米,梁高1.8米,单件重量约为
  • 大跨度桥梁结构选型调研报告
    摘 要:  大跨度桥梁形式多样,有斜拉桥、悬索桥、拱桥、悬臂桁架桥及其他的一些新型的桥式,如全索桥、索托桥、斜拉—悬吊混合体系桥、索桁桥等等
  • 附件结构可对大宽度的的产品进行同步移送,模型不含参数。附件两侧采用同步带传送,利用无杆气缸提供动力,使两侧的移送结同步传送。为便于维修,同步带在购买时可采购断裂的,然后利用压板压紧同步带。...
  • 精确吊装37.2米大跨度屋面结构
    闽侯县文化中心工程位于福州市闽侯县江 滨以北、新城中路以南;工程总建筑面积约2.9 万平方米;建筑层数为地下一层、架空一层、 地上四层;建筑高度为30.4米;建筑占地面积 7424.7平方米。建筑工程
  • 大跨度结构金属屋面施工方案
    1)滑移轨道顶面标高误差控制在正负1mm,且滑移前进方向无阻挡的正偏差。 2)滑移轨道对接的中心线错位控制在3mm以内。 3)同列相邻滑移轨道之间顶面高差控制在L/1500,L为滑移轨道长度;且不
  • 某科技馆大跨度过廊结构选型设计文件
    某科技馆通过大跨度过廊把两个主体混凝土框架结构连成统一建筑整体。大跨度过廊由于其一部分功能兼作常设展厅,为保证人走在上面的舒适度采用混凝土楼盖,这区别传统的钢板楼盖的天桥过廊。因此,通过对这种科技馆大
  • 大跨度礼堂型钢梁柱建筑结构施工图
    本资料为:某大跨度礼堂型钢梁柱建筑结构施工图,内容包括:1层 板施工图、3层(12.750m)梁平法施工图 (Y向) 、地梁平法施工图 (Y向)、板施工图等,内容详实,可供参考。
  • 大跨度次梁楼盖结构边梁-楼面梁弯扭分配试验研究
    通过介绍一榀8m*6m大跨度次梁楼盖试验构件的有关试验方法及试验情况,探讨大跨度次梁楼盖中边梁与楼面梁之间弯扭分配的变化过程,并将试验实测结果与弹性理论分析值进行比较,给出此类结构中有关构件的参考设计
  • 提高大跨度悬挑钢梁施工质量
    由两栋建筑组成,总建筑面积39933m2,建筑 高度32.5米,其中1号楼半地下一层,地上五 层,钢筋混凝土框架结构,局部有型钢混凝 土结构及钢结构工程;2号楼仅地下一层。1号 楼主要功能为阅览、藏书
  • 大跨度砼柱人字形钢梁带多吊车结构图,本工程:钢筋混凝土排架结构。本工程建筑结构安全等级为二级,主体结构耐火等级为二级。本工程抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。
  • 大跨度建筑结构选型中关键因素研究
    大跨度空间结构是目前发展最快的结构类型。大跨度建筑及作为其核心的空间结构技术的发展战况是代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。而大跨度结构的表现形式是多种多样的,因此大跨度建筑结构的选型是十分重要的
  • 从支模、下料、张拉、灌浆等一系列工序的施工着手,阐明了为确保工程质量的施工措施,并就实际工作中易出现的质量问题分析了其产生的原因,提出了处理的办法。

  • 西冶的钢结构课件,不错!
  • 第一章 门式刚架结构 第二章 薄腹梁结构 第三章 桁架结构 第四章 拱结构 第五章 网架结构 第六章 悬索结构
  • 大跨度房屋钢结构简介
  • 大跨度空高结构的浅析
    目前,随着国民经济的不断发展,国内大跨度空间桁架类型的建筑日益增多。此种建筑,结构不拘一格,本身的自重超过一定范围,对主桁架的吊装方法多样
  • 大跨度厂房钢结构安装
    大跨度厂房钢结构安装,内容详细丰富,可供网友参考下载。.
  • 大跨度房屋钢结构如何建立
    包括大跨度房屋钢结构简介、结构特点和主要类型的介绍以及阐述等等内容

阅读下一篇

合肥西站钢结构屋盖桁架进入全面施工阶段

作为京港高铁合安段和 合新高铁安徽段的共用车站 合肥西站 建设迎来新进展 站房钢结构屋盖桁架 进入全面施工阶段 合肥西站

回帖成功

经验值 +10