土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度楼面屋面结构选型对比(一)钢梁

大跨度楼面屋面结构选型对比(一)钢梁

发布于:2023-03-01 11:18:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

在各类建筑的结构设计中,不时会遇到大跨度楼面屋面的情况,如:商业的中庭或影厅等的顶盖、学校的音体室或运动场等的顶盖、连体连廊等。材料选型上主要有钢筋砼或者钢结构,两者各有优劣。本文主要讨论“钢梁+砼板”的方案中关于次梁布置方式的比选(钢结构和钢筋砼结构的比选,留待下次有机会再进行)。

最近遇到一个案例,长方形柱网8.5+4.5+8.5*18m的大跨度楼屋面,设计选用了钢梁+钢筋桁架板,以大跨度长向作为主梁、次梁沿短向布置支承在主梁上,主梁受力大、截面尺寸大(工字形 32x1100x450x34)、单根重量约20t。考虑到单根重量太大对起吊要求高、施工难度较大,故考虑补充一个对比方案,就是以短跨作为主梁、以大跨度长跨作为次梁,看看这种方案下的梁截面尺寸及经济性如何。

先从理论上进行简要分析,取18*8.5m典型柱网为例:

一、长向作主梁,短向作为次梁。梁端均按铰接假定,以下同。

   采用钢筋桁架板,对施工无支撑跨度有一定限制、常用为2~3m,次梁间距=板跨也为2~3m。本项目实际次梁间距=18/9=2m,次梁跨度=短向柱距8.5m,故适当简化将楼板按单向板受力及导荷。板荷设计值为g,次梁线荷载=2m*g=2g(暂不考虑钢梁自重),次梁弯矩M=1/8*2g*8.52=18g,次梁合计10根(8根支承在主梁上、2根支承在支座上)。主梁承受8根次梁传来的集中力=2g*8.5/2=8.5g(暂按边梁考虑),主梁弯矩M=(n2-1)/8n*Pl=(92-1)/(8*9)*8.5g*18=170g,主梁合计2根。

要比较经济性,就要看材料用量的差异,材料用量跟构件截面积直接相关。因此,需要建立起弯矩M和构件截面积A的对应关系式。按两端支座铰接假定时跨中弯矩最大,梁全长的截面尺寸均按跨中弯矩统一取值,强度验算公式为s=M/yW(W为截面模量、跟截面尺寸相关),将s*y设为某定值k(相当于将正应力比规定为某定值以统一对比原则)。为方便估算对比,将常用工字型截面按截面模量W及高度h相同原则等效为矩形截面、经估算等效梁宽b0.1h,代入正应力s*y=M/W=M/(bh2/6)=60M/h3=k,梁截面积A=bh=0.1h2,故截面积A=0.1*(60M/k)2/3、即截面积A跟(弯矩M)2/3成正比。故该方案的钢材用量估算值=10根*8.5m*(18g)2/3+2根*18m*(170g)2/3=1688*g2/3

二、短向作主梁,长向作为次梁。

   本项目实际次梁间距为8.5/4=2.13m,次梁跨度=18m,同样将楼板按单向板受力及导荷。板荷设计值为g,次梁线荷载=2.13g(暂不考虑钢梁自重),次梁弯矩M=1/8*2.13g*182=86g,次梁(含平行向框梁)合计5根。主梁承受3根次梁传来的集中力=2.13g*18/2=19.2g,弯矩M=n/8*Pl=4/8*19.2g*8.5=82g,主梁合计2根。

参照第一点的假定,该方案的钢材用量估算值=5根*18m*(86g)2/3+2根*8.5m*(82g)2/3=2074g2/3,增幅约20%。

从理论分析结果看,“长向主梁+短向次梁”的布置方式,占比较多的次梁跨度短受力小导致截面尺寸小,整体较经济;但主次梁受力相差大(约10倍)、截面尺寸相差也大(等效面积相差约4.64倍)。“短向主梁+长向次梁”则相反,占比较多的次梁跨度长受力大导致截面尺寸大,经济性较差;主次梁受力接近,截面尺寸可基本相同。

当然,实际设计时,截面尺寸选择会受到建筑净高及最大梁高、支座约束条件、实际受力大小、周边构件影响等的限制,同时也影响到经济性指标。因此,还是以建模计算及材料统计的具体数据为准。以下就是具体的试算结果及材料用量数据。

基本资料:长方形柱网Y向8.5+4.5+8.5*X向18m,含一层楼面及一层屋面(面积合计约774m2)。钢梁+钢筋桁架板,最大梁高限制1.1m。

一、方案一:

次梁沿短向布置、正交支承在大跨度主梁上。次梁间再设置小联系梁。

计算结果及材料用量统计表的截图如下:

图片

图片


应力比:主次梁0.55~0.7,小联系梁0.02~0.04

挠度:主梁12mm<[18000/400=45mm],次梁6mm<[8500/250=34mm]。


F7~9钢梁用量,------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质

            1.工字形                                  

   1        工字形 14x500x200x16                            57.73      Q235

   2        工字形 32x1100x450x34                           91.30      Q235

   3        工字形 8x400x200x12                              4.22      Q235

                                                         小计  153.25


从结果看,小联系梁也可以不设置。

1、钢材用量约149t(不计入3号小联系梁的用量)。

2、大跨度主梁(X向)受力大,梁高较高(1100mm),板件厚度较厚。单根约20t,吊装要求高。

3、主梁数量较少(4根),冗余度较低。

4、主次梁交点较多,8*4*2=64个(按单侧计算)。连接板、焊缝或螺栓数量多。


二、方案一优化:

连续次梁中间支座改为刚接,截面尺寸可以进一步优化、用量会有所降低,但对节点施工要求较高。应力比和挠度基本不变。

F7~9钢梁用量,-------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质

            1.工字形                                  

   1        工字形 12x450x200x14                            47.53      Q235

   2        工字形 32x1100x450x34                           91.30      Q235

   3        工字形 8x400x200x12                              4.22      Q235

小计      143.05




三、方案二:

次梁沿长向布置、正交在小跨度主梁上。

图片



图片



应力比:0.6~0.7

挠度:主梁3mm<[8500/400=21.25mm],次梁30mm<[18000/250=72mm]。


F7~9钢梁用量,-------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质


            1.工字形                                  

   1        工字形 14x500x200x16                             0.36      Q235

   2        工字形 20x700x300x20                            16.78      Q235

   3        工字形 20x900x400x20                           113.66      Q235

   4        工字形 20x900x400x25                            19.98      Q235

小计      150.77




1、钢材用量跟方案一相当。

2、主梁(Y向)受力较小,梁高较矮(900mm),板件厚度较薄;大跨度次梁梁高也为900mm。单根约10t,吊装要求较低。

3、主梁数量较多(6根),冗余度较高。

4、主次梁交点较少,9根*2=18个(按单侧计算)。连接板、焊缝或螺栓数量少。



四、方案二的优化:

将900梁高加大到1100,相应进一步减小板件厚度和翼缘宽度。原则:保持应力比基本一致。

应力比:0.6~0.7

挠度:主梁3mm,次梁24mm。




F7~9钢梁用量,-------------------钢材统计表---------------------


  序号        规格                                           重量(t)        材质


            1.工字形                                  

   1        工字形 14x500x200x16                             0.36      Q235

   2        工字形 16x1100x300x20                           99.14      Q235

   3        工字形 16x1100x400x20                           17.80      Q235

   4        工字形 20x700x300x20                            16.78      Q235

小计   134.07



1、钢材用量较少,约135t。

2、梁高1100mm。单根约9t,吊装要求低。

3、主梁数量较多(6根),冗余度较高。

4、主次梁交点较少,18个(按单侧计算)。连接板、焊缝或螺栓数量少。



    综合以上对比结果,可知:理论分析时经济性较好的方案,在实际设计时受到各种条件限制(如:净高、梁高、板件宽厚比、应力比等),可能需要选用受力效率较低的截面形状(特别是受力大的构件),导致其经济性变差。因此,具体项目的结构方案选型,除了进行概念设计及定性评估外,还应进行具体计算以确定真正安全合理的方式。此外,还应综合考虑施工难易程度等的影响(如:节点数量、节点做法等)。

对本项目长方形柱网的钢梁布置方式比选的小结如下:

1、方案比选,宜以定量计算及统计的数据作为基本依据。

2、最大允许梁高受限的条件下,长向次梁方案较优。钢材用量较少,单根梁重较轻,节点数量少。

3、短向次梁的理论用量较省,但宜结合实际情况进行分析判断。单根梁重较重,节点数量多,施工难度较大。按连续梁设计时钢材用量较简支梁的省、但节点做法较复杂。

知识点:大跨度楼面屋面结构选型对比

大跨度结构选型

  • wx_1594361639468

    学习一下,了解钢结构的优劣对比

    2023-03-01 11:27:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合肥西站钢结构屋盖桁架进入全面施工阶段

作为京港高铁合安段和 合新高铁安徽段的共用车站 合肥西站 建设迎来新进展 站房钢结构屋盖桁架 进入全面施工阶段 合肥西站

回帖成功

经验值 +10