首先,没有防火等级这个词,现行规范用的是耐火等级。 耐火等级 是衡量房屋建筑耐火性能高低的参数,由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件等主要结构构件的燃烧性能和耐火极限决定的。
《建筑设计防火规范》GB 50016 中,表3.2.1为 厂房和仓库不同的耐火等级所对应的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。
《建筑设计防火规范》GB 50016 中,表5.2.1为 民用建筑的耐火等级所对应的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。
至于各类厂房和仓库、以及各种民用建筑的耐火等级是如何划分的,《建筑设计防火规范》GB 50016 中有详细的规定,本文不再赘述。
但可以看出, 耐火等级是针对整体建筑而言的。对某种材料来说,应该用燃烧性能来描述。
A不燃、B1难燃、B2可燃、B3易燃。 每个等级的试验方法和分级判据见表2。
可以看出,本文开头的问题: “膜材的防火等级是多少?能用在封闭建筑中吗?” ,准确的说法应该是: “膜材的燃烧性能等级是哪一级?可以应用在耐火等级为几级的建筑中?”
要回答这个问题, 首先 需要按规范规定的试验方法,测试膜材的燃烧性能等级和耐火极限; 其次 要明确膜材在建筑结构中属承重构件还是非承重构件; 最后 要确定建筑的类型和耐火等级。这样可以初步判定是否满足《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定。
当然,《规范》规定的再详细,也属于 “处方式” 防火设计方法。对于膜结构、索结构等新兴的大跨度空间结构,防火设计应采取“处方式”与 “以性能为基础的防火设计” 相结合的思路,以适应现代建筑和新型结构的飞速发展。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享文章,耐火极限是结构设计师容易忽略的知识,大多结构设计师都认为防火、耐火这是建筑专业的事,其实不然。在现行防火规范(《GB50016-2014》2018年版)附录中明确了各耐火极限对应的结构构件最小厚度或截面尺寸。