土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在西宁,开利50万大卡水冷螺杆机组该如何选用冷却塔
在西宁,开利50万大卡水冷螺杆机组该如何选用冷却塔,
主要问题有:西宁空调设计参数干球温度25.9度,湿球温度16.4度,而空调标准的冷却水温度为30/35度,但设计院提供的参数是空调的冷却水温度为23/28度。我该按30/35度还是按23/28度选用冷却塔?哪一个才是正确的,请高手赐教!谢

全部回答(2 )

  • iwujie
    按23/28度选用冷却塔
    2014-07-04 14:25:04 来自 PC 评论 举报
  • zg-ll
    个人认为应该根据设计院的参数选择,因为开利的35、30是根据湿球28来做的设计,但你那的湿球温度16.4度,所以温度做不到35、30,我之前一个客户是春秋季节用的,他的设计值是27/23/19.5,虽说我的解释不专业,但是实际操作的结论,所以希望可以给您一点帮助,我的邮箱是ZG-LL@163.COM,主要做美国BAC冷却塔的,谢谢!
    2008-05-31 23:17:31 来自 PC 评论 举报