在西宁,开利50万大卡水冷螺杆机组该如何选用冷却塔
在西宁,开利50万大卡水冷螺杆机组该如何选用冷却塔
在西宁,开利50万大卡水冷螺杆机组该如何选用冷却塔,
主要问题有:西宁空调设计参数干球温度25.9度,湿球温度16.4度,而空调标准的冷却水温度为30/35度,但设计院提供的参数是空调的冷却水温度为23/28度。我该按30/35度还是按23/28度选用冷却塔?哪一个才是正确的,请高手赐教!谢
发布于
2008-04-08 17:44:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
iwujie
按23/28度选用冷却塔
2014-07-04 14:25:04
来自 PC
评论
举报
zg-ll
个人认为应该根据设计院的参数选择,因为开利的35、30是根据湿球28来做的设计,但你那的湿球温度16.4度,所以温度做不到35、30,我之前一个客户是春秋季节用的,他的设计值是27/23/19.5,虽说我的解释不专业,但是实际操作的结论,所以希望可以给您一点帮助,我的邮箱是ZG-LL@163.COM,主要做美国BAC冷却塔的,谢谢!