土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [转帖]如何对变频器的检测调试

[转帖]如何对变频器的检测调试

发布于:2008-04-08 17:12:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
不同的调试目的可能操作的方法有所不同,假定你是对一个有故障的变频器进行检测调试:

http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/15/08115307908C13.html
1:调试变频器应当对变频器的基本构造有所了解,这包括变频器的主电路的基本构造和控制电路的基本构造,调试中要测试很多数据,对变频器的设计原理了解越多,越有助于你判断问题;
2:对变频器的调试首先应当判定主电路(强电电路部分)是否有故障。可以用冷测的方法对主电路的几个关键元件(如电力电子器件:大功率三极管、大功率MOS管、IGBT等极其保护器件)进行一般的检查,还可以对主电路种的一些滤波电容、均压电阻等进行测量,当然接线是否正确等是一定的检查的。
主电路的故障造成的危害比较大,甚至带有一定的危险,因此一定要仔细判断;
冷测后可以对主电路加电检查,加电时可以暂时切除控制电路对主电路的控制,特别是切除对电力电子器件的控制,单给主电路加电,测试主电路各点的电压是否正常。


3:对控制电路的调试主要是解决好速度环和电流环的处理,速度环和电流环一般都是PID调节机构,如果不能很好的匹配仿真它们的输入,PID调节机构很难正常的工作,所以要对控制电路的输入有所了解,特别是和速度、电路有关的负反馈输入。有几种做法可以借鉴;
(1):暂时将速度环和电流环改成比例结构,这很简单,一般只要将PID调节中的电容短接就行,这样做是为了控制电路的模拟电路部分可以稳定在各工作点,便于检测电路其它部分的相应变化,当然还应当仿真两个基本的反馈输入信号,一个是速度反馈,一个是电流反馈,仿真的方法依变频器不同可能不一样,这是考验你电路水平的时候,内容太多,不可能细说。等电路的其它部分检查无误后,再复原PID调节。
(2):直接给变频器接上实际负载,在实际运行中检查;
(3):给变频器接一个模拟负载,如大功率灯,根据负载的情况匹配反馈输入;
(4):如果你的电路水平够高,还可以单独对控制电路供电,当然这时所有的输入信号都要仿真,不过这是最安全的做法,如果你是电路仿真高手,仿真这些信号不难。


最后要说,现在变频器控制电路中采用了不同CPU控制,如果是这部分出了问题,可以判断出来,但是恐怕解决不了。
调试变频器除了要有较好的电路知识外,还应当有较强的实践经验,不可能用几句话概括的很详细,先说这么多,慢慢交流吧。


这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[转帖]将变频器改成不间断电源的可行性及应用

摘要:介绍了将变频器改成不间断电源的工作原理和系统组成,指出了变频器改成普通UPS可能出现的问题及解决的办法,说明了该电源的选型和计算方法,并介绍了该电源在实际生产中的部分应用实例。   关键词:变频器;不间断电源;可行性和应用  0 引言http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/31/08331DB71BBF57.html  随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受到威胁。因此,《高层民用建筑设计防火规范》和《民用建筑电气设计规范》中严格规定:一级负荷中特别重要的设备必须增设二路电源。目前,市场上常用的备用电源有发电机组、UPS、EPS等产品,至于它们三种供电方案以及衍生方案并不能保证电源100%不间断。本文的内容是笔者根据工作几年来从事EPS及UPS项目总结出来的。