机械钥匙安全联锁
钥匙联锁系统
机械/电气联锁系统的工作原理是严格遵宁工序、程序要求,能够完全避免因操作者的敷衍了事而造成的误操作,钥匙联锁系统总是确保操作者按照预先设定好的工作顺序进行工作,只有达到预先 设定好的安全条件,才可进行下一步的操作。
钥匙联锁基于人们最简单的常识,开门需要钥匙,如打开变压器室门,而如果钥匙拿不到,就说明不允许你去开门,只有满足一定条件即出线侧的接地开关合闸,钥匙才能取下,同时通过钥匙盒可以实现一把钥匙换两把钥匙,或两把钥匙同时插入才能换一把钥匙出来,逻辑联锁,如两把变压器室的门同时锁好,钥匙拔出插入钥匙盒,才能把接地开关钥匙换出,去解除接地开关联锁,使其可以分闸; 而低压侧断路器也必须分闸,才能合中压侧接地开关。
机械钥匙联锁满足欧洲和美国安全法规,减少和消除了工作环境中的危险, 特别在电力、铁路、石化、核电、钢铁、食品、船舶等领域,钥匙联锁应用创造和积累了独一无二的工业安全的知识和经验,提供了完整的安全解决方案和服务。
联锁系统的设计方法
联锁系统的设计是由几个因素决定的,包括: 启动、停止设备、维护检修等所有操作流程。
机械 /电气联锁系统的三个要点
隔离
隔离 需要隔离的内容?
是否需要隔离不止一个系统以保证安全出入? 安全出入是否需要延时?
程序
有多少个出入点?
出入类型如何?是人员全部进入还是部分进入? 受伤的后果有多严重?
限制
如何避免危害?
危害的性质如何?
同时存在的电源有哪些?
操作环境如何?
以变电站开关柜为例:
1.开关柜本身有接地开关和断路器之间、隔离开关和断路器之间的互锁;
2.一次系统有母联和隔离开关,进线之间的联锁;
3.二次系统有开关合闸回路的联锁;
4.整体上有开关与进线刀闸,出线侧与变压器室、电容器室、接地变室以及低压柜之间的联锁;
这些都可以通过机械钥匙联锁,特别是对于上述2、3、4项目,设备之间存在物理空间距离,无法通过机械连接实现互锁。
钥匙联锁的目的是限制操作、主动防护,而不是阻止动作、被动应对,被动应对会造成误操作,在不知情的情况下,再坚固的阻止也有可能被破坏。
机械钥匙联锁很好的实现了主动联锁,基于条件操作而不是傻瓜式操作,开关柜接地开关合闸后,钥匙才可以拔出,去打开变压器室进行维护,此时接地开关被锁住不能分闸; 而接地开关分闸,钥匙无法取下,变压器室门无法打开,直接、清楚,这就是逻辑控制,主动联锁,一切按操作程序进行,潜移默化形成规矩,完全避免误操作。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
暖通空调——直膨机的概念与选型基本概念 根据搜狗百科显示, 直膨式空调机组是制冷剂直接跟需要处理的空气完成热交换,中间不通过二次换热,即:制冷剂--空气。区别于 冷水机组和空调末端机组等组成的目前最常见的大型 中央空调系统。 也就是,直膨式空调机组是“一次冷媒”系统。 根据以上分析,可见:家用空调,包括壁挂机、柜机、窗机、天花机等均为直膨式空调机组。商场、写字楼等场合,那种建有冷冻站(制冷主机房)的中央空调系统,显然是水机系统,不属于膨式空调机组。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发