大家可能有所不知,据中消协《中国家庭用电环境调查报告》统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人。

这类事故主要原因是某处发生接地故障,由于种种原因保护电器(家庭通常使用微型断路器)没能切除故障回路,故障电压沿着PE导线传到了同系统的非故障设备、非故障回路的用电设备外壳上。卫生间这个潮湿场所则是电击事故的高发场所。

 

2021年龙岗区某出租楼栋三楼,一女孩在洗澡时意外触电,其母亲在施救过程中也发生触电,后女孩因抢救无效死亡,其母亲转入ICU抢救,好在无生命危险。经查,触电原因为 该楼栋二楼客厅吊顶风扇漏电,且房间漏电保护开关失效,地线安装不规范,导致三楼热水器外壳带电,致人触电死亡。

 

就在这起事件发生的前两天,另一城中村楼栋,二楼租客在浴室洗澡时触电倒地,被发现时已无生命特征。

 

这两起案例有着惊人的相似,都是地线未安装或失效,漏保未安装或失效。

 
 

那么,有没有一个安全装置能避免此类事故的发生呢?答案是肯定的:这就是 等电位联结 。只不过,很多家庭卫生间内的等电位端子箱已经沦为摆设……

 
 

▲ 这就是等电位联结箱,快到你家卫生间检查一下,看有没有可靠连接?

 
 

▲ 图集15D502《等电位联结安装》浴室辅助等电位联结示意图

由于卫生间环境潮湿,很容易导电漏电,特别是在洗浴是,人体阻抗大幅降低,一旦触电极其危险。等电位箱的作用就是卫生间中各电气装置和接地系统都互相连通,从而在建筑物内形成一各导电部分电位相等或接近的区域,以减少电位差,确保安全。

 

▲ 等电位联结是装修施工的重点检查项

 

▲ 等电位联结示意图

正因为如此,《住宅设计规范》中也明确规定卫生间必须安装“等电位”。

等电位端子箱内的端子排是由开发商在主体施工时预埋的,后期安装时,通过接线,连接卫生间中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分。那怎么连接它的呢?请看下面的示意。

总等电位联结对不同的接地系统是不尽相同的,对于常用的TN系统,其作用如下:

  1. 当建筑物内发生接地故障时,可降低由此引起的接触电压。

  2. 当建筑物外部电源线路发生接地故障时,可消除通过PEN导体(或PE导体)导入的对地电压在建筑物内部形成的电位差。

  3. 消除通过金属管道传导的危险电位产生的电位差、雷电流通过接闪器产生的高电位反击。

如果卫生间没有等电位,情况下图所示:

 

当卫生间有等电位时,与地线连接,情况如下图:

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 卫生间局部等电位联结要求
    卫生间局部等电位联结要求内容详实,可供参考
  • 卫生间局部等电位联结大样图
    本资料为卫生间局部等电位联结大样图,含节点详图等,欢迎下载。
  • 卫生间局部等电位联结详图cad
    本工程资料为:卫生间局部等电位联结详图,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 卫生间局部等电位联结CAD详图
    本资料为卫生间局部等电位联结CAD详图,包括卫生间局部等电位联结详图等,设计精准,内容详实,非常全面,可供网友参考下载。
  • 卫生间局部等电位联结详CAD图
    卫生间局部等电位联结详图包含 卫生间局部等电位联结详图 等可供下载参考
  • 卫生间局部等电位联结CAD设计详图
    卫生间局部等电位联结详图,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 卫生间局部等电位联结详图CAD完整
    卫生间局部等电位联结详图,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 卫生间等电位大样图
    本图为卫生间等电位大样图;内容包含卫生间局部等电位联结示意图等;本图设计规范,内容详实;可供参考学习!
  • 02D501-2_等电位联结安装
    等电位联结的做法图集,包括:等电位联结和接地示例说明,电源进线、信号进线等电位联结示意图,总等电位联结平面图示例,浴室局部等电位联结示例等。
  • 试论等电位联结的应用
    由于信息技术在建筑电气中被广泛应用 .电磁干扰 问题也随之而来 我国有的建筑电气设计规范规定电子 信息系统宜与防雷系统共用接地网 .这基本上是正确 的。
  • 等电位联结测试记录
    本资料为等电位联结测试记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 对住宅等电位联结的认识
    等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
  • 公寓卫生间局部等电位联结平面图
    本图纸为:某高档写字楼cad平面图,图纸包括:四层动力平面图、生活给水泵电控柜接线图、公寓卫生间局部等电位联结平面图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 卫生间电位联结CAD平面详图
    某卫生间电位联结CAD平面详图,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 某宾馆等电位联结施工工法
    该工法简明、扼要,能有效指导施工。并对施工中施工单位与业主(用户)实施范围进行界定。既满足了设计及施工规范要求,又能达到设计施工效果。等电位联结对工程施工来说本身是加大投入,但其效果是对人身及财产加以
  • 某工程等电位联结测试记录
    本资料为某工程等电位联结测试记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 卫生间局部等电位联接平面图
    本图给出卫生间内预埋LED端子板位置,预埋LED端子板至卫生间内金属给、排水管、金属浴盆、金属采暖管以及进出卫生间的各种金属构件之间的接线。
  • 某工程总等电位联结竖向示意
    本资料为:某工程总等电位联结竖向示意,共1张图纸,内容详实,可供参考。
  • 等电位联结剖面图示例
    本资料为:等电位联结剖面图示例 ,共1 张图纸,可供参考