土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 分享:三议消防泵手动机械启动功能

分享:三议消防泵手动机械启动功能

发布于:2023-02-26 20:58:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

每次看图看到“消防泵手动机械应急启动功能”这段话就有无名之火,我在微信公众号《电气及智能化资讯》里已呼吁过两次,现在再次呼吁。这个被非电气专业“规范”折磨了多年的“强条”,也困惑了许多电气设计师多年。

    在《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施之时,满天下也找不到“消防泵手动机械应急启动功能”的装置或设备,而且大家也不完全理解“消防泵手动机械应急启动功能”中的“手动机械”是什么玩意,只能简单的从字面理解为:采用没有电气控制回路的纯手动机械装置分合电动机主回路电源。

    实在无奈之下,一些厂家也看到了商机,随之也生产出了诸多不同种类的所谓“消防泵手动机械应急启动装置”。到目前该“规范”实行了八年之久,有多少个消防时用到过此功能?该功能性价比到底有多高?该产品是否可用?还需要电气设计师门进行探讨,不要让该“规范”继续忽悠我们了!

    让我们再把该规范详细阅读一下:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 11.0.12 条:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5.0min 内正常工作。条文解说: 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。

    条文解说的很清楚:“弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时”,怎么判读自动或手动不能启动?按《常用水泵控制电路图》原理,如果一台泵不能自动启动,另一台备用泵应自动启动,如果两台泵都不能自动启动时,这时也应先转换到手动启动功能进行手动启动,如果手动功能还不能启动,应考虑控制回路电源或接触器故障,否则,手动启动可以完全启动。两台泵自动不能启动,手动也不能启动,就应考虑是不是消防泵电动机故障,如果真是消防泵电动机故障,盲目采用“手动机械应急启动装置”启动消防泵结果可想而知?

    现在消防泵不能用软起和变频启动,自耦降压启动也越来越少使用,剩下的就是直接启动和星三角启动,如果真要怀疑消防泵自动启动功能和手动启动功能的二次线路故障,可以像飞机备份控制一样,采用独立控制电源和独立的主回路旁路控制,这种方案也比现有的“手动机械应急启动装置要经济”,而且安全可靠。

    消防泵最高负荷也就是一级负荷,采用双电源即可,消防泵采用了互为备用控制回路,而且还有手动启动功能,还有必要再增加“机械强启功能”吗?而且机械强启的风险还有待评估。在没有诊断消防泵不能自启动和手动启动原因的情况下,盲目采用“手动机械强启功能”启泵,有可能造成重大事故。

    所以再次呼吁取消“手动机械强启功能”的要求,消防泵巡检功能我曾经呼吁过多次,庆幸《民标》将“消防泵巡检”列为不宜采用,希望电气届大咖对“手动机械强启功能”的要求,进一步分析探讨,尽快拿出是否采用“机械强启功能”的合理解说。

   同意我看法的电气同仁可以转发,呼吁尽快取消不合理的“强条”。

      

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统建设工程设计审查验收常见技术难点问题解答

1、 设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置? 答: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.2.1条要求,火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: (1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; (2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室;

回帖成功

经验值 +10