没有集中供热或者高品质酒店项目,冬季供热经常采用的是燃气锅炉,也许烟囱排放位置是大家常遇见的问题,所以借机电人脉这个平台和大家一起探讨一下,到底燃气锅炉烟囱是否需要上塔楼屋面排放?
那为什么会有这个问题呢?因为从裙房或者地面排放可能存在以下问题:
1、环评通不过,这个是最主要的因素;
2、影响项目品质,如酒店一般不希望在客房能看到裙房上有烟囱;
3、烟囱不够高,抽力不够,烟气排不出;
那从塔楼上排放一般都可以解决上述问题,但是也有它的弊端,烟囱造价增加不说,更多的是上塔楼占用了塔楼每层的使用面积,这是潜在的价值,如果是超高层建筑,那损失就更大。
我们拿一根内径900mm的烟囱为例:加保温层后外径1000mm,烟囱井道考虑安装和墙体厚度,我们按1400x1400mm,每层约占2个平方的建筑面积,如按3万/m2,每层就是损失6万,成品烟囱2500元/米,4米层高就是1万元,每层损失的价值就是7万元,对于50多层的建筑,就是350万元,不算不知道,一算吓一跳,这也是为什么很多项目不愿意将锅炉烟囱升到塔楼的原因。
但是这也不是甲方说了算的,还有规范和环评,今天我主要是想讨论规范和环评一般是怎么要求的。
首先,我们来看一看最新的国家标准,《锅炉大气污染物排放标准》DB31387-2014:
因为我们谈燃气锅炉,所以我们看红框内的两条,上面这两条不知道大家怎么理解,我理解的给大家看一下:
4.2.2,以环评文件为准,但不得低于8m,如果环评要求低于8米按本标准8m执行(估计没有哪个环评会写低于8米,最多写根据现行规范执行),高于8米要求的按环评文件执行。
4.2.3,就是高出周围半径200m范围内的建筑物3m以上。那就这条肯定就没有给在裙房或者地面上排的机会了。
那既然国家标准都这么明确还讨论啥?因为我觉得新的标准这好像编制的有问题,捂脸!
我们看一下老的标准,《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001:
有没有注意这本老标准的前提很清楚,“半径200米高出3m”专指燃煤、燃重油的锅炉烟囱;而“不得低于8m”指的是燃气、燃轻油的锅炉。这些在新的标准中并没有区分,而是笼统地说的, 所以我说这是不是编制的时候出问题了?!
目前,在项目中一般百米以下的塔楼基本考虑是在塔楼排放,超高层建筑一般考虑从裙房排放,但从裙房排放须经环评批准。对于裙房排放时环评的要求,有要求距离塔楼15米的,有要求 距离 塔楼25米的,实际项目中也是各种位置的排放。 这里也算是抛砖引玉,想和各位探讨一下,希望各位留言说说你们现在的项目中是如何要求或处理的。
另外,一般情况下锅炉烟气都是通过自然抽力克服阻力而排放的,锅炉烟囱设计计算的时候,按经验烟囱的高度一般都是大于烟囱水平的长度,当然还是要进行计算,另外,一般计算都是在满负荷下,部分负荷时烟囱阻力变小,但是要考虑部分负荷烟气温度下降对抽力的影响,还要考虑低流速的情况下空气的倒灌影响烟气的排放。
当然,如果抽力不能克服阻力,那就要增设风机了,这样会使系统变得复杂。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
风力发电技术
返回版块8731 条内容 · 192 人订阅
阅读下一篇
多地控制一盏灯,终于懂了!接线图 不同的厂家开关接脚标注不一样,公共点:L,L1或COM。出线1:L1(公共点标为L或COM时)或L2(当公共点标为L1时出线1标为L2如下图)。出线2:L2或L3。 安装建议 (版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发