一、引言
国务院《十三五节能减排综合工作方案》中明确提出了节能减排的发展理念,住建部也相应发布了《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》。《工作方案》对未来五年全国节能减排工作做了全面部署和细致安排,明确了“十三五”时期节能减排总体目标,是指导新时期全国节能减排工作深入开展的纲领性文件。
近几年来,随着全国经济的快速发展,对电力资源的需求量持续增大,导致社会整体的电力资源也愈发紧缺。但国家发电结构仍然以火力发电为主,不可避免存在投入成本高、环境污染严重等问题,节能减排就成了未来发展的必然趋势。因此,为了减缓用能紧张、实现节能减排,加强电气设计节能化已成为当前建筑电气设计的关注重点。
高校教育工作对于社会发展起着重要推进作用,但高校扩招过程中,能源浪费也一直与之相伴。截止当前,据统计,高校年耗能量当前已占据社会总能耗的8%,那么作为国家节能战略的重要组成部分,高校的节能减排工作首当其冲。本文中以某新建学校为例,探讨其电气设计中部分节能化设计,确定其对于节能型建筑电气设计的参考价值。
二、案例分析
以某实验学校为例,作为新建学校,该学校完全以省绿色示范校园为标准进行设计,计划总建筑面积达41970㎡。本工程电气设计内容主要包括10kV/0.4kV变配电系统、柴油发电机系统、供配电系统、照明及动动系统、建筑物防雷接地及安全措施、安防系统、综合布线系统、火灾自动报警系统等。其中采用的节能降耗措施主要有:
光伏发电:光伏建筑整体化技术的使用能够降低建筑的电力消耗。在小学部和中学部部分屋顶装设光伏发电系统,总装机容量为146.575kWP,光伏白天所发电能为学校优先使用,发电不足或晚上不发电时由市电作为学校的补充用电。146.575kWP光伏电站年发电量可达17万度。
智能照明及空调系统:采用空调、照明智能控制,结合校园综合能效管理平台可实现定时通断,在自然光满足使用要求或者深夜时,自动关闭相应灯具,避免学校教室、图书馆等场所可能存在“空调常开,灯具长明”一类的现象,从而达到节能减排的效果。
配备电动汽车充电桩:校内安装配备有50台电动汽车充电桩,用于方便电动汽车停放及充电使用,鼓励老师购置新能源汽车,这样不仅节约能源,同时也可减少汽车尾气对环境的污染。
预付费管理:校内宿舍及商配均配备预付费智能电表,通过这样的缴费用电方式,合理提高了学生节能意识,减少了宿舍内乱用滥用水电的现象。另外宿舍专用智能终端还配备有大功率限电、恶性负载禁用、时间管理等功能,进一步保障了宿舍用电安全和节约。
能效管理平台:校内智能电表、水表、充电桩、电能质量监测装置统一上传至AcrelEMS-EDU校园综合能效管理平台,由平台集中展示校园用能情况,结合往年数据更清晰的了解校园用能规律及节能方向。
三、方案建议
图1 能效管理方案拓扑
能效管理方案由设备层、传输层、数据层、服务层组成。
设备层(水电表、空调控制器等末端设备)通过RS485专线或无线(Lora)通讯。
传输层(边缘计算网关)可通过RS485专线或无线通讯采集末端设备数据,并以以太网或4G、NB等方式通过校园网将数据传送至数据层。
数据层(一般部署在校园服务器中)处理传输层上传数据,并为服务层业务做服务,可与校园一卡通系统和其他相关系统做数据对接。
服务层(一般部署在校园服务器中)提供数据查看、预付费管理、恶性负载管理、作息时间管理、分布式光伏监测等功能。
四、平台介绍
图2 AcrelEMS-EDU校园综合能效管理平台功能拓扑
首页/综合数据:综合展示校园能源用能概况,包括异常报警情况(数据异常/设备异常)、水、电等能源用能情况、校园3D模型定制、并可加入校园用能数据动态展示。
AcrelEMS-EDU校园3D模型图
用电综合监控:对校园35KV-10KV-0.4KV各级用能进行监测和分析;对进线电能质量及关键实验室电能质量进行监测分析;对变配电室内的环境进行监测和报警;能够对变压器进行监控,保证用电安全和稳定。
用水综合监控:对覆盖校区所有建筑的总进水量进行一级计量;对单栋建筑进水量进行二级计量。个别实验楼进行三级计量监测。通过一级、二级、三级水表计量数据实时分析水平衡情况,存在异常水情时能够立即发出警情。
商业/宿舍预付费:对校园内的各类商铺用水、用电进行预付费管理。对学生宿舍用电进行定时用电控制、违规电器使用监测和预付费管理。
分布式光伏监测:提供光伏电站运行监视,逆变器运行监视,电站发电统计,逆变器发电统计,光伏电站配电监测,逆变器曲线分析等功能。
空调节能监管:实现对中央空调的用能监测和分体式空调的用电监测及控制。
路灯/照明智能监管:实现对室内照明和室外路灯照明的用电监测和照明控制,可按照预先设定的逻辑进行自动管理或远程群控管理。
校园能耗分析:能够实现能耗监管、能耗查询、能耗报警、能耗公示、能耗审计等功能,能够帮助学校清晰、直接的了解到用能情况,并辅助学校做好审计公示工作。
校园用能分析报告:能够对整体用能、整体监管和计量设备工作状态、同比数据、环比数据等进行分析,帮助校方了解到校园综合能效情况。
综合手机端:相关人员可通过手机客户端的方式随时登陆能源管控系统,实现对校内各类能源系统进行计量、监测、控制、状态反馈、报警等功能,对校园水电等能耗进行实时监管。
五、讨论及思考
资源节约型、环境友好型社会建设中,建筑能耗控制,电气设计节能化已经成为当前电气工程发展的必然趋势。而AcrelEMS-EDU校园综合能效管理方案等中的能耗统计、分析体系,宿舍商铺用电预付费管理、路灯空调等公用设备管控、宿舍大功率电器及恶性负载设备限制、用水综合监管等节能减排相关功能,对校园节能减排具体重要参考价值,用于相关建筑节能设计,可对节能环保理念进行合理实践,协调可持续发展,尽快实现人与自然的和谐相处。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享