在洁净室设计流程中,平面方案往往是设计公司出具给甲方的第一个作品。在某些程度上,它不单单只是配合工艺和相关区域的平面规划,还包含了众多空间布局的合理性在方案中。例如:设计师依据工艺能效/工艺配合仪器设备的配置数量,分析洁净室设备的位置、连接和占地面积,其中CEIDI西递设计团队还会根据所呈现的危险系数来确定设备的位置。使用最危险的设备或最危险的过程的设备应位于远离出口的房间后面,危险较小的设备放在主入口附近。
现代化的洁净室功能各异,但绝不是简单的墙顶地装修加摆放几台仪器、设备、流水线的问题,洁净室应用于工业生产等各行各业都会有相当多的技术难点,设计师的每一步规划都是结合平面与空间两个维度来思考的。但这两个维度又相互交织,相辅相成,一般我们并不主张做专门的划分。平面局部着重结合人流物流走向设计功能区;在空间设计上,CEIDI西递结合几个专业维度来做相关科普:
门
由1/2个标准单元组成的洁净室的门洞宽度不应小于1m,高度不应小于2.10m。由一个及以上标准单元组成的洁净室的门洞宽度不应小于1.20m,高度不应小于2.10m。有特殊要求的房间的门洞尺寸应按具体情况确定。洁净室的门应设观察窗。
窗
设置采暖及空气调节的科学洁净室建筑,在满足采光要求的前提下,应减少外窗面积。设置空气调节的洁净室外窗应具有良好的密闭性及隔热性,且宜设置不少于窗面积1/3的可开启窗扇。底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。
开间
常规实验室标准单元开间应由试验台宽度、布置方式及间距决定。工作台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6.60m。
进深
常规实验室单元进深应由工作台长度、通风柜及仪器设备布置决定,且不宜小于6.60m,无通风柜时,不宜小于5.70m。
室内净高
常规实验室和研究洁净工作室的室内净高:当不设置空气调节时,不宜低于2.70m;设置空气调节时,不应低于2.40m。走道净高不应低于2.20m。专用洁净室的室内净高应按实验仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。
实验台布置
常见的洁净室工作台有岛式或半岛式中央实验台,边实验台。不宜贴靠有窗外墙布置边实验台,岛式或半岛式中央实验台不宜与外窗平行布置。必须与外窗平行布置时,其与外墙之间的净距不应小于1.30m。
设备间距
靠两侧墙布置的边工作台的净距不应小于1.50m。当靠一侧墙改为布置排毒柜或仪器设备时,其与另一侧实验台之间的净距不应小于1.80m。由一个标准单元组成的常规洁净室,靠两侧墙布置的边工作台与房间中间布置的岛式或半岛式中央工作台之间的净距不应小于1.50m。布置排毒柜或仪器设备时,其与工作之间的净距不应小于1.80m。工作台的端部与走道墙之间的净距不应小于1.20m。
排毒柜布置
(1)两台排毒柜对放时建议空间3m,排毒柜与中央台最小建议空间1.8m,排毒柜与对墙时的建议空间1.80m,排毒柜应留有1m的非干扰区及建议1m的走道。
(2)排毒柜与墙壁的距离0.30m,排毒柜侧对门开建议最小空间1m,排毒柜正对门摆放最小距离1.80m,人背对门操作排毒柜最小距离1.50m。
选择排出废气的设备,或者使用天然气管道或其它公共设施时,要考虑设备的高度、占用空间与台面空间的关系。设计单位要依据场地的具体情况,挑选适合的风量及废气搜集方法;在挑选风量时,若风量偏小,实验室的场地便会造成很大的臭味,进而不符职业健康检查规定空气质量标准;若风量偏大,则会导致电力能源的消耗(如耗电量……)。
洁净室设计本就是一门深厚的学问,不坚持一定的空间标准,到使用时就会埋下安全隐患,后果不堪设想。CEIDI西递一直坚持用科学的设计理念结合自身专业的洁净系统整体设计规划经验,为洁净工程需求方建设符合企业特色性价比相对较高的洁净功能建筑。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳使用最危险的设备或最危险的过程的设备应位于远离出口的房间后面,危险较小的设备放在主入口附近。
回复 举报