BIM机电管线深化设计核查重点
1、留洞核查
2 、管井核查
3、 净高核查
坡道、设备运输通道是否满足净高要求?
管线密集处是否满足净高要求?
大管线经过区域是否满足净高要求?
重力排水管道经过区域是否满足净高要求?
机电管线经过楼梯间是否能满足净高要求?
4、防火卷帘核查
5、门高核查
是否存在门高超出层高、坡道下门高超出坡道下净高等情况?(夹层、坡道下方易出现此情况)
是否存在电梯门高超出层高、预留电梯门洞净高不足等情况?(夹层易出现此情况)
梁下、柱帽下净高是否满足门安装高度要求?
6、风井吊板、双层板核查
吊板预留空间是否满足风管尺寸要求?
双层板预留空间是否满足风管尺寸要求?
双层板下方管线综合排布以后是否满足净高要求?
风管穿吊板、双层板是否留洞?
7、空调几位吊板
空调机位吊板位置设置是否合理?
机电管线穿空调机位吊板是否留洞?
8、水管
9、风管
系统是否完整?风管信息标注是否正确?
平面图和系统图是否能对上?系统编号是否对应?
注意风口位置,下送还是侧送,不能遮挡风口。
高低压配电房内的风管不要位于配电柜等电气设备的正上方。
风机房平面图与大样图是否相符?
管线综合过程中往往因为净高不够,需对风管系统深化设计,通常对风管进行压扁处理。空调、通风风管主风管通常设计风速在6~8m/s,排烟管在15m/s,排烟补风通常设计在10m/s以内,而且风管宽高比以不大于4为宜。
10、电缆桥架
系统是否完整?桥架信息标注是否正确?(强电桥架、消防桥架、通讯桥架、母线槽……)
桥架翻弯尽量采用45°斜角弯。
母线槽尽量不要翻弯。(母线槽弯头需定制,成本代价高)
为避免电磁场效应,必须保证强电桥架不能进入弱电间。
多层桥架之间排布,上下层桥架之间净间距保持在250mm以上。
桥架共架时,强弱电桥架不小于300mm为宜,同种桥架之间间距控制在50~100mm。
11、其他
机电管线经过架空、悬挑、跨层等区域是否合理?
是否有机电管线经过玻璃雨棚、天窗、中庭等用于观景或采光区域?
是否存在立管未沿墙或柱安装?
后场通道等管线密集处是否考虑预留检修空间?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
机电BIM应用
返回版块2189 条内容 · 245 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好的内容分享,让人学习和深思,感谢楼主
回复 举报