土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 【BIM技术】BIM机电管线深化设计重点核查内容!

【BIM技术】BIM机电管线深化设计重点核查内容!

发布于:2023-02-24 10:00:24 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]

 


BIM机电管线深化设计核查重点

1、留洞核查

  • 机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞?
  • 留洞位置、尺寸是否满足要求?
  • 梁上留洞是否满足规范要求?(管线位于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高)


2 、管井核查

  • 管井内是否有梁?(尤其是风井内)
  • 梁是否会与机电管线冲突?(主要是立管穿梁情况)
  • 桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,注意此墙是否贴梁边沿?(防止出现管线避梁翻弯情况)

     

     

3、 净高核查

  • 坡道、设备运输通道是否满足净高要求?

  • 管线密集处是否满足净高要求?

  • 大管线经过区域是否满足净高要求?

  • 重力排水管道经过区域是否满足净高要求?

  • 机电管线经过楼梯间是否能满足净高要求?


4、防火卷帘核查

  • 梁下、柱帽下净高是否满足卷帘安装高度要求?
  • 是否存在梁下与卷帘之间预留管线安装空间不足情况?
  • 是否存在防火卷帘高度不满足净高要求?
  • 是否存在机电管线设计在卷帘里面的情况?

     


5、门高核查

  • 是否存在门高超出层高、坡道下门高超出坡道下净高等情况?(夹层、坡道下方易出现此情况)

  • 是否存在电梯门高超出层高、预留电梯门洞净高不足等情况?(夹层易出现此情况)

  • 梁下、柱帽下净高是否满足门安装高度要求?



6、风井吊板、双层板核查

  • 吊板预留空间是否满足风管尺寸要求?

  • 双层板预留空间是否满足风管尺寸要求?

  • 双层板下方管线综合排布以后是否满足净高要求?

  • 风管穿吊板、双层板是否留洞?



7、空调几位吊板

  • 空调机位吊板位置设置是否合理?

  • 机电管线穿空调机位吊板是否留洞?


8、水管

  • 管道系统是否完整?管道信息标注是否正确?
  • 平面图和系统图是否能对上?管道编号是否对应?
  • 管道排布位置是否合理?(不能平行位于桥架正上方,不能穿越风井,不能进入电气用房:高低压配电房、控制室,电梯机房……)
  • 管道翻弯时尽量上翻。(下翻会产生积水、存渣,即使安装泄水阀,水排往何处也是个问题)
  • 暖通水管贴梁底布置时,需要考虑预留保温厚度。


9、风管

  • 系统是否完整?风管信息标注是否正确?

  • 平面图和系统图是否能对上?系统编号是否对应?

  • 注意风口位置,下送还是侧送,不能遮挡风口。

  • 高低压配电房内的风管不要位于配电柜等电气设备的正上方。

  • 风机房平面图与大样图是否相符?

  • 管线综合过程中往往因为净高不够,需对风管系统深化设计,通常对风管进行压扁处理。空调、通风风管主风管通常设计风速在6~8m/s,排烟管在15m/s,排烟补风通常设计在10m/s以内,而且风管宽高比以不大于4为宜。


10、电缆桥架

  • 系统是否完整?桥架信息标注是否正确?(强电桥架、消防桥架、通讯桥架、母线槽……)

  • 桥架翻弯尽量采用45°斜角弯。

  • 母线槽尽量不要翻弯。(母线槽弯头需定制,成本代价高)

  • 为避免电磁场效应,必须保证强电桥架不能进入弱电间。

  • 多层桥架之间排布,上下层桥架之间净间距保持在250mm以上。

  • 桥架共架时,强弱电桥架不小于300mm为宜,同种桥架之间间距控制在50~100mm。



11、其他

  • 机电管线经过架空、悬挑、跨层等区域是否合理?

  • 是否有机电管线经过玻璃雨棚、天窗、中庭等用于观景或采光区域?

  • 是否存在立管未沿墙或柱安装?

  • 后场通道等管线密集处是否考虑预留检修空间?



  • 爱吃炸鸡番茄酱

    非常好的内容分享,让人学习和深思,感谢楼主

    2023-03-10 08:42:10

    回复 举报
    赞同0

机电BIM应用

返回版块

2189 条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BIM技术的应用在机电?

BIM技术的应用在机电?

回帖成功

经验值 +10