《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》 JGJ 203 - 2010
1. 0. 4 在既有建筑上安装或改造光伏系统应按建筑工程审批程序进行 专项工程 的设计、施工 和验收。
3. 1. 5 在人员有可能接触或接近光伏系统的位置,应设置防触电警示 标识。
3. 1. 6 并网光伏系统应具有相应的并网保护功能,并应安装必要的计 量装置。
3.4.2 并网光伏系统与公共电网之间应设隔离装置。光伏系统在并网 处应设置并网专用低压开关箱(柜) ,并应设置专用标识和"警告"、 "双电源"提示性文字和符号。
4. 1. 2 安装在建筑各部位的光伏组件,包括直接构成建筑围护结构的 光伏构件,应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施,并应满足 该部位的建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求。
4. 1. 3 在既有建筑上增设或改造光伏系统,必须进行建筑结构安全、 建筑电气安全的复核,并应满足光伏组件所在建筑部位的防火、防雷、 防静电等相关功能要求和建筑节能要求。
5. 1. 5 施工安装人员应采取防触电措施,并应符合下列规定:
1 应穿绝缘鞋、戴低压绝缘手套、使用绝缘工具;
2 当光伏系统安装位置上空有架空电线时,应采取保护和隔离 措施;
3 不应在雨、雪、大风天作业。
《采光顶与金属屋面工程技术规程》 JGJ 255 - 2012
4.6.4 光伏组件应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施,在 人员有可能接触或接近光伏系统的位置,应设置防触电警示标识。