土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某商业广场防火设计难点及解决措施实例

某商业广场防火设计难点及解决措施实例

发布于:2023-02-24 09:12:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


 一、工程概况
某商业广场项目共分三期,一期主要为大、小主力店,零售、餐饮、休闲娱乐;地块东北角为二期,二期主要为商场、建材批发;西南角为三期,三期主要为酒店、办公。
该项目一期是一个集商业、办公、餐饮、休闲娱乐于一体的综合性大型复合建筑。规划用地面积 48845 ,拟建商业综合楼建筑面积 227674.7 ;地下两层,局部地下三层;地上 6~14 层,建筑高度49.80m。
二、总平面布局
本项目由 A、B、C、D、E、F 六座商业楼组成,六座楼通过连廊连通。六座建筑围合成内院,消防车道沿建筑外围形成环路,内院可进消防车。
三、建筑平面布局
本项目是一座公共商业建筑,为一类高层建筑。 项目的消防设计主要依照建设时施行的规范《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)进行设计
按《高层民用建筑设计防火规范》第 3.0.4 条规定:一类高层建筑的耐火等级应为一级,该建筑的建筑耐火等级设计为一级。
本项目中 A、B、C、D、E、F六座商业楼,通过连廊连通。各楼座使用功能统计见表。
四、建筑防火设计难点
(1)地下商业总建筑面积超过20000㎡
《高层民用建筑设计防火规范》4.1.5B.4 当地下商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得得开设门窗洞口。
(2)不同建筑间通过连廊连接为一体
本项目 L2 层,在 A、B、C、D、E F座之间设置有连廊,连廊的定位及防火分隔处理是本目消防设计面临的一个问题。
(3)电影院设在建筑五层
《高层民用建筑设计防火规范》第 4.1.5 条规定:高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其他楼层时,除本规范另规定外,尚应符合下列规定:一个厅、室的建筑面积不宜超过400㎡一个厅、室的安出口不应少于两个;必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。
五、 针对消防设计问题的解决措施
(1)地下商业总建筑面积超过20000㎡
地下一层为商业卖场,包括超市、购物广场、健身广场和社会服务中心。由于地下一层的建筑总面积大于20000㎡,所以利用 下沉广场和防火墙 将地下商业区域分为两个部分,且每个部分的建筑面积均不超过20000㎡,下沉广场短边长度不小于13m。地下一层防火划分方式如图所示。
(2)针对不同建筑间通过连廊连接对策
由于在 A、B、C、D、E、F 座之间设置有连廊,通过对连廊进行防火处理,人员在疏散时通过连廊借用相邻分区的疏散楼梯进行疏散,也可以保证其疏散宽度。
为保证人员疏散安全及避免连廊发生火灾,连廊设置需满足规范要求外,还应满足以下要求:
1)当连廊为开敞连廊时,连廊不得作为商业功能使用,只能作为人员通行走道使用;连廊与各座之间的疏散门必须为可 双向开启甲级防火门 ;连廊上不得堆放可燃物和阻挡散通道。
2)连廊若为封闭连廊,则连廊还应满足以下要求:连廊的装修应按照《建筑内部装修防火施工及验收规范》执行;连廊与各座间,除防火门外,其他位置应采用3小时防火墙措施分隔;连廊内提供连续的疏散指示、消防电话、消防广播、应急照明灯装置;连廊内按规范设置自动喷水灭火系统和排烟系统;连廊内通风管道需穿越时,应增加相应的防火保护措施。
(3)电影院设在第五层
电影院设于E座5、6层,共设有7个观众厅,整个电影院区域建筑面积约为3222.6㎡。对于第五层电影院的防火设计,采取 防火单元划分 的方式,并保证合理的安全出口的方式可以实现《高层民用建筑设计防火规范》对电影院防火设计的要求,将每个院观众厅作为最小防火单元,控制每个防火单元的面积小于400㎡;且每一个厅的安全出口不少于两个。
采取以上防火措施目的是将可能发生的火灾限制在一个着火观众厅内,通过这些措施,使其他非着火观众厅免受火灾威胁。在火灾发生时, 将电影院区域划分为三个区域:危险区、次安全区和安全区 。危险区为着火的观众厅;次安全区为疏散走道和其他非着火观众厅;安全区则为疏散楼梯及本层非影院区域。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • songliangt1
    songliangt1 沙发

    非常好

    2023-02-27 14:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳

    将每个院观众厅作为最小防火单元,

    控制每个防火单元的面积小于400㎡;

    且每一个厅的安全出口不少于两个。

    2023-02-24 11:45:24

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既有建筑消防验收或备案无法提供竣工验收报告怎么办?

为完善既有建筑(项目)办理相关消防手续,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)(以下简称“51号令”)、《广东省住房和城乡建设厅  广东省消防救援总队关于切实做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(粤建质函〔2019〕1110号)等有关文件要求,市住房城乡建设局印发了《中山市住房和城乡建设局关于明确既有建筑(项目)办理消防手续有关事项的通知》(中建通〔2020〕136号),从适用范围、违法违规行为查处、施工图审查要求、安全评估要求、建设工程规划许可要求、业务清单要求等方面进行了明确,为既有建筑(项目)办理消防设计审查验收或消防验收备案手续打通了渠道。

回帖成功

经验值 +10