机房弱电系统的结构组成:

1、供配电系统。根据其运行负载电荷的重要程度来以此确定供电电源的等级,机房供电系统包括机房区的动力、照明、监控、通讯等用电系统,按照其负荷性质分为计算机设备符合和辅助设备负荷,对其进行单独的分开供电。

供电系统的组成包括:配电柜、动力线缆、线槽及插座、接地防雷、照明箱及灯具、应急灯、照明线管。

2、机房空调系统。根据数据中心机房环境及设计规范要求,主机房和基本工作间,均应设置空气调节系统。

其组成包括精密空调、通风管路、新风系统。流送回风所采用下送上回、上送下回、上送侧回等方式。新风宜采用经温湿度、洁净度预处理后的新风,与回风混合后送入机房。

3、机房消防系统。机房消防系统是由烟感、温感等消防报警设备组成的,一般工作间、辅助间可以采用水消防措施,设置好火灾自动报警装置和相关的应急喇叭。

4、机房环境监控系统。机房环境监控系统是对机房中的空调设备、UPS设备、配电柜、空调水管有无漏水、机房环境的温湿度等环境参数进行集中监测管理的系统。

机房弱电系统的建设标准

1、机房吊顶。采用微孔吊顶板,板表面采用静电粉沫喷涂,吊顶上楼层墙面,做防尘洁净化刷漆处理。

2、静电地板处理。采用下送风,精密空调区域,铺贴20mm厚橡塑保温层,减少冷气散失,防止楼层面产生凝露现象。

3、机房隔断。机房区域内与外界隔断玻璃一般采用12mm厚单片钢化玻璃进行隔断,玻璃边框一般采用1mm厚的201或304锈钢材质包边框。

4、机房墙面。机房内墙面,机房墙板常用单面复合彩钢板,即面板为0.6mm厚涂层镀锌钢板内嵌12mm厚防火石膏板。机房墙板安装时墙壁应平整,做防尘及保温处理,骨架采用轻钢龙骨或方管做骨架,并采用保温棉,再装彩钢板。

机房弱电系统的结构组成与建设标准?机房弱电系统需要将供配电、机房空调、机房消防与机房环境监控系统等等方面都考虑进去。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能建筑的弱电系统设计分析

众所周知,智能建筑的弱电系统设计是一项复杂的工程。其涉及面较广、技术要求也较高。因此,设计人员应从实际出发,认真分析各项影响因素,做好设计准备工作,设计出科学、合理的智能建筑弱电系统。智能建筑的弱电系统设计分析 一、弱电智能化的内涵弱电相对于强电主要指的是国家电网管控范围内的安全电压,以及低电压电能,具体标准通常为:直流电低于24V,交流电则要小于36V。随着现代智能技术的发展,弱电也在逐渐走向智能化、先进化,具体包括:通讯自动化、建筑自动化、消防自动化以及安保自动化等。实际应用于建筑工程系统包括:消防系统、通讯系统等。弱电智能化是现代自动化、智能化技术不断发展的结果,能够逐步推进建筑工程电气系统的智能化建设,提高建筑工程运行的智能化水平。