土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电智能化系统的防雷接地(建筑物部分)

弱电智能化系统的防雷接地(建筑物部分)

发布于:2023-02-24 08:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

感觉防雷接地也是我们弱电从业人员不甚了了的地方,所以大白也整理了相关方面的资料供大家学习参考,这次是关于建筑物内的防雷接地做法,下次会介绍下室外设施部分的做法。

弱电智能化系统根据需要保护的设备数量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电磁场环境等情况,可以选择下列接地防雷防护措施:

等电位连接和接地;能量配合的浪涌保护器防护;电磁屏蔽;合理布线。

建筑物的防雷接地是一项系统工程,我们弱电智能化系统只是其中之一,核心工作就是线路防浪涌,设备保护接地,接入建筑物的等电位网。

很多人看不懂防雷接地技术方案,是因为方案没写明白,没有区分好土建与弱电智能化系统的工作界界面:弱电智能化系统的防雷接地(包括安全保护接地、信号工作接地、屏蔽接地、防静电接地、浪涌保护接地),与建筑物防雷保护接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保护接地等宜共用一组接地装置,接地电阻值不大于1欧姆,并优先利用建筑物的自然接地体。

一、首先看一下建筑物整体的防雷接地系统图:

从本图中可以全局性的了解建筑物防雷接地系统和弱电智能化系统防雷接地的工作关系:

1、等电位连接网络利用建筑物内部或其上的金属部件多重互连,组成网格状低阻抗等电位连接网络,并与接地装置构成一个接地系统,由土建专业完成。

2、弱电智能化系统的等电位连接网络可直接利用机房内墙结构柱主钢筋引出的预留接地端子接地,由弱电专业完成。

3、某些特殊重要的建筑物电子信息系统可设专用垂直接地干线。垂直接地干线由总等电位接地端子板引出,同时与建筑物各层钢筋或均压带连通。各楼层设置的接地端子板应与垂直接地干线连接。垂直接地干线宜在竖井内敷设,通过连接导体引入设备机房与机房局部等电位接地端子板连接。音、视频等专用设备工艺接地干线应通过专用等电位接地端子板独立引至设备机房。

二、再了解下弱电智能化系统防雷接地的三种方式。

三、最后以数据机房为例,看一下系统防雷接地的具体做法。

数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。

1、关于线路

进入建筑物的电缆,应在入口处安装浪涌保护器;线缆进入建筑物,电缆和光缆的金属护套或金属件应在入口处就近与等电位端子板连接;配线柜(架、箱)应采用绝缘铜导线与就近的等电位装置连接;设备的金属外壳、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端等均应与就近的等电位连接网络的接地端子连接。

2、关于管路

金属桥架与接地干线连接应不少于2处;非镀锌桥架间连接板的两端跨接钢芯接地线,截面积不应小于4mm2;镀锌钢管应以专用接地卡件跨接,跨接线应采用截面积不小于4mm2的铜芯软线。非镀锌钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接聘接地线;铠装电缆的屏蔽层在入户处应与等电位端子排连接。

3、等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于网络通信技术下弱电智能化建筑系统的研究

【摘要】弱电智能化建筑系统主要包括了通信自动化、安保自动化、楼宇自动化以及建筑集成管理等系统, 其凭借着高效性、安全性和便利性 , 在大大提升我 国建筑水平的同时 , 成为了现代智能建筑不可或缺的重要组成部分, 应加强对该系统的项目管理研究。在当前阶段的电气工程施工中,弱电系统的成功应用使得了建筑的整体服务功能得到了有效的提升,并在一定程度上提升了建筑物与外界的信息交换能力和电气化标准,弱电智能化已经成为了现代智能建筑施工中不可缺少的关键性技术。本文主要在对弱电智能化应用现状及发展趋势分析的基础上,探讨弱电智能化建筑系统的特点及项目管理的影响因素,并列举出了弱电智能化系统项目管理的实施要点。

回帖成功

经验值 +10