土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组-冷水机组压力表故障怎么办

冷水机组-冷水机组压力表故障怎么办

发布于:2023-02-24 08:53:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

现在很多工业都需要运用冷水机组,在化工、医药中间体、原料药、食品、冷冻冷藏等行业内低温冷水机组运用非常广泛。但是有些企业在使用冷水机组的时候,将设备露天摆放,时间长了之后导致设备故障,机组在使用的时候高低压表指针没有正常工作。那么,冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?

冷水机组使用时高低压表指针显示为零怎么办?

技术人员根据现场情况检查出问题是由于机组接近于放置在户外,冬天气温低蒸发器或冷凝器水没有排尽,导致结冰冻坏换热器铜管。

解决方法步骤:


1,查漏;整机打压,查出漏点,发现冷凝器铜管冻坏,需更换。在确定冷凝器泄露外还要确认蒸发器是否冻坏,下一步分段保压。

2,分段保压;做一个外径与压缩机排气口内径相同的铁片放置在压缩机排气口,然后上紧螺栓封死。关掉液路角阀,加入氮气,保压24H以上。如果不漏的情况下进行下一步工作。

3,拆冷凝器;先拆掉电源线及冷冻、冷却水管。然后拆掉排气管及液路管、膨胀阀,做好密封工作。下一步拆换热器。

4,整机分拆;在现场空间允许的情况下可用叉车拆掉蒸发器和压缩机,然后更换冷凝器。

5,除水及装配;把液管里的水除净然后焊接。

6,整机保压;先打入氮气查漏,如果不漏的情况下打压保压24小时,做好压力记录。

若上述情况压力24小时不变的情况下,则可以排除氮气,抽真空加氟开机试。



  • songliangt1
    songliangt1 沙发

    非常好

    2023-02-26 11:19:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷冷水机组 VS 风冷冷水机组

风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统, 但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初投资很难回收。本文对风冷/水冷制冷机组做来综合分析比较,希望对大家有用。一、两种机组的比较1、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中, 水中溶解氧和浊度增加, 造成冷却循环水系统有 4 大问题: 腐蚀、结垢、 菌藻滋生、污泥。 如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备, 大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对水系统进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。

回帖成功

经验值 +10