在新规颁布之前,火灾应急照明的配电设计主要有以下5种,本文我们主要先介绍5种简单的常规消防应急照明配电设计,再分析另外一种组合式的配电设计:
(1)单电源 蓄电池
(2)双电源
(3)双电源 蓄电池
(4)单电源 EPS
(5)双电源 接触器
接下来,我们来逐步分析各个配电设计类型的适用范围、配电方式及实现功能对比,并结合笔者亲身实践工作实例进行整体理解。
适用范围:多适用于小型建筑
配电方式:配电箱由单回路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池
实现功能:火灾确认后切除配电箱的进线电源,灯具内蓄电池放电自动点亮
备注:下图蓄电池灯中的红线为充电线,黄线为放电线,蓝线为零线,接地保护线省略没画,理解即可。
图1:单电源 蓄电池配电系统
(1)应急照明灯平时不亮,火灾时断电后自动点亮;
(2)平时可对应急照明灯的开关进行控制,K为单联开关,火灾时断电后不论开关处于何种位置,应急照明灯自动点亮。
(3)应急照明灯平时常亮,火灾时断电后自动点亮。
下图为大学宿舍楼走道内消防应急照明配电箱系统及平面图,采用单电源供电,且应急照明灯自带蓄电池,平时不亮,火灾状态下,切断主电,应急照明灯断电后自动点亮。
图1.1:应急照明电源箱配电系统图
图1.2:应急照明配电平面图
适用范围:多适用于大中型建筑
配电方式:在每层设置一个应急照明配电箱,由双电源供电,应急照明灯具不带蓄电池
实现功能:火灾时不切除应急照明配电箱的进线电源
图2:双电源
(1)平时灯具不亮,火灾时仍处于常亮状态;
(2)平时可对应急照明灯的开、关进行控制,K为声控开关,火灾时应急照明灯根据现场情况点亮。
这种配电方式,类似于消防新规要求的集中供电,但缺少220V交流电转36V安全电压直流供电装置及集中蓄电池电源,这一点以后我会着重介绍。
图2.1:新规下双电源集中供电系统图
适用范围:多适用于大中型建筑
配电方式:在每层设置一个应急照明配电箱,由双电源供电,应急照明灯具自带蓄电池
实现功能:火灾时不切除应急照明配电箱的进线电源
图3:双电源 蓄电池
(1)平时应急照明灯常亮,火灾时仍然处于常亮状态;
(2)平时可对应急照明灯的开、关进行控制,K为声控开关,火灾时应急照明灯根据现场情况点亮。
这种配电方式,由于采用双电源,供电可靠性增强,但消防状态下互投,并不会引起断电,故只有上述两种情形时,才能保证消防状态下满足应急疏散照度的要求。
下图为大学教学楼走道应急照明电源箱配电系统图,带蓄电池疏散照明灯并未指明上述两种情形状态,故在消防联动状态下,应急照明蓄电池灯不会自动点亮,但是设计考虑了走道应急照明,带消防强启功能,关于这一点,我会在下一节再作详细介绍。
图3.1:双电源应急照明配电箱系统图
适用范围:多适用于大中型建筑的设有火灾自动报警系统的建筑
配电方式:在每层设置一个应急照明配电箱,应急照明灯具不带蓄电池
实现功能:火灾时切除应急照明配电箱的进线电源
L线:在市电有电时有输出,在市电停电时有输出
L1线:在市电有电时无输出,在市电停电时有输出
图4:单电源 EPS
(1)应急照明灯平时不亮,火灾时断电后自动点亮;
(2)平时可对应急照明灯的开关进行控制,开关为双控开关,火灾断电时不论开关处于何种位置,应急照明灯自动点亮;
(3)应急照明灯平时常亮,火灾时断电后自动点亮。
这种应急照明配电方式多用在重要数据机房,消防控制室等场所,或者单路市电供电可靠性差的工程项目中,了解即可,在此不作过多介绍。
适用范围:多适用于大中型建筑的设有火灾自动报警系统的建筑
配电方式:在每层设置一个应急照明配电箱,由双回路电源供电,在应急照明配电箱中设置常开型接触器,并与消防控制型号相连,应急照明灯具不带蓄电池
实现功能:火灾时不切除应急照明配电箱的进线电源,而是由火灾自动报警系统联动控制装置接通常开型接触器
图5:双电源 接触器
(1)应急照明灯平时常亮,火灾时断电后自动点亮;
(2)平时可对应急照明灯的开关进行控制,开关为双控开关,火灾断电时不论开关处于何种位置,应急照明灯自动点亮;
(3)应急照明灯平时不亮,火灾时断电后自动点亮。
原理同双电源供电一致,实际工程项目中应用的也较少,了解即可。
上面介绍了火灾应急照明的5种配电设计,下面我们继续沿着这个思路来进行分析讲解。在此之前,我们先对应急照明的分类有一个大致的了解:
火灾应急照明主要包括备用照明和疏散照明。供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。除此之外,应急照明还应包括安全照明,用于确保处于潜在危险之中的人员安全的应急照明。
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
主要原因:一是备用照明和疏散照明的供电时间不同,二是防止移动式设备经插座接入,而影响应急供电可靠性。另一个原因是为了延长蓄电池的使用寿命,平时应该减少蓄电池充放电次数,设计中应明确对其配电回路断路器及其上级相关各级开关做好不得断开的标识。
规范规定:火灾应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间:备用照明不应大于5S,金融商业交易场所不应大于1.5S,疏散照明不应大于5 S,高危险区域的火灾应急照明不应大于0.25S。
自带蓄电池火灾应急照明灯具接线图如下:
图1:自带蓄电池火灾应急照明灯具接线图
当主电源断电时,检测单元检查到信号,由电池继续供电。其工作原理如下:
(1)应急照明灯内红线接L线,即充电线和电源监视线,平时充电,一旦断电,应急照明灯具点亮;
(2)应急照明灯接L1交流开关线。在主电源有电即L线有电时,L1线有电则应急照明灯具亮,L1线无电则应急照明灯具暗;
采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
自带蓄电池火灾应急照明灯具的工作方式:
(1)常亮型
图中L线和L1线短接,无论正常电源失电与否,均一直点亮。一般适用于疏散指示标志。
(2)常暗型
图中的L1线不接线。只在消防联动断电或当正常电源失电时自动点亮。一般适用于疏散走道照明。
(3)持续型
图中的L1接线开关,平时由开关控制应急照明灯,但在消防联动断电或当正常电源失电时自动点亮。一般适用于备用照明。
图2:自带电源型消防应急照明灯具火灾时得电强制点亮接线
图2该接线方式是目前最常见的做法,但是要求应急照明灯具自带蓄电池及强启端子,应急照明灯具配电设计四根线。
图3:自带电源型消防应急照明灯具火灾时断电强制点亮接线一
图3该接线方式适用于只有消防疏散照明、消防疏散指示标志的场合,图中ATSE为CB级,带消防双分断功能。ATSE如果为PC级,前面可设带分励脱扣的隔离开关或断路器,火灾时通过断开这两个隔离开关或断路器来强制点亮。
对于笔者上面介绍的大学宿舍走道应急照明采用的单电源应急照明电源箱,且只有双头应急灯和疏散指示灯,日常照明采用人体感应灯,由公共照明箱普通照明回路引出,其实也可以适当借鉴这种方案。
图4:自带电源型消防应急照明灯具火灾时断电强制点亮接线二
图4适用于消防备用照明、消防疏散照明、消防疏散指示标志都有的场合,火灾时只断开消防应急照明、消防疏散指示标志回路,消防备用照明回路不得断开。
对于笔者上面介绍的大学教学楼走道及大厅部分均设有消防应急照明(非蓄电池双头灯),采用带消防强点开关控制,但实际实施过程中,现场选用了人体感应吸顶灯,不带消防强点控制功能,造成消防联动状态下该部分灯具不能强制点亮。
图3和图4应急照明灯自带蓄电池,火灾时断电点亮。对处于火灾区域的人们和消防救援人员来说是最安全的。推荐图3、图4的设计做法,不过此时要控制好切断电源的时间,因此在图纸中应注明消防队员到达火灾现场发出断电指令后才能断电点亮火灾应急照明。
图5:集中电源型消防应急照明灯具火灾时得电强制点亮接线
图5是EPS电源集中供电的应急照明系统,此时所有应急照明灯具无需带蓄电池,但在设计图中经常会看到这些灯具还带着蓄电池。
类似于上篇提到的按照新规要求的做法,但缺少相应控制模块,且和设计沟通得知,按照新规要求消防状态下只切断学生宿舍部分用电,其他公共用电均不切断。也就是说消防状态下,该部分电源是双路可靠供应的。
图6:其他消防应急照明灯具火灾时得电强制点亮接线
图6是有火灾自动报警系统时,采用节能自熄开关、红外移动探测开关控制的火灾应急照明灯具的连接图,可以方便的接在图2和图5的出线回路上,同样也可以结合图4,在选用灯具时,应当综合考虑系统布线要求与灯具功能实现要求等多方面因素。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
低压配电设计中电容补偿容量计算分析在工业建筑供配电设计中,大量的感性负荷使得功率因数偏低。需要进行无功补偿以提高供电系统及负荷的功率因数。降低配电线路无功电流,提高用电设备的效率;稳定用电端及电网的电压,提高供电质量,增加输电系统的稳定性,提高输电能力;减少无功功率对电网的冲击。在低压配电系统中,无功补偿的补偿位置、补偿方式、补偿容量、控制器的选择、串联电抗器的选择等,都需要针对不同的项目进行优化设计。目前工程实际存在的无功补偿方式按补偿位置分类有集中补偿、就地补偿和分组补偿。其中在变电站集中补偿的方式最为广泛,如图1所示。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发