土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讲解空调设备配电设计要点

讲解空调设备配电设计要点

发布于:2023-02-23 11:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

基本概念

额定电流:一般是由制造商为器具(空调)规定的电流。

----器具(空调)根据实际实验测试出来的电流。对于内销的机组,铭牌中标的有额定电流及最大电流,其中额定电流为空调在额定工况下测试出来的电流,最大电流为空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。对于出口的机组,其rated current 则直接标注空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。

电路:用导线将电源、各种电气设备以及负载连接起来所构成的闭合回路叫电路,它表明各种配电方式的原理。电路是电气图纸的主要构成部分。电路通常可分为主电路和辅助电路两部分。

⑴主电路也叫一次回路,它是把能量从电源输送至负载的通路。一次回路中的各电气设备叫一次设备,它们包括各种开关、接线器和用电设备等。通常主电路中通过的电流较大,导线线径较粗。

⑵辅助电路也叫二次回路,它是对主回路进行控制、保护和测量等的电路。二次回路中的各电气设备叫二次设备,它们包括有各种操作控制开关、继电器、信号指示灯等。通常辅助电路中通过的电流较小,导线线径较细。

欧姆定律:欧姆定律是分析和计算电路的最基本的定律,用公式表示,即:I=U/R

从式中可以看出,若电压保持不变,当电阻增大到无穷大时,就是我们所说的断路;而当电阻减小为零时,就是我们所说的短路。

电功率:在日常生产生活中,我们经常会看到“电功率”这个名词,所谓电功率,就是指单位时间内电流做功的多少。电功率通常用字母P表示,其计算公式为:P=UI又可推导为:P=I²R 及P=U²/R

在日常生活中,有时还会用到“匹马力”这个电功率单位,简称匹或马力。1匹马力=735瓦。

我们俗称的1匹空调,其实应该指压缩机电机的输出功率为1匹,即735瓦,因为压缩机的损耗,换算成输入功率,约1000瓦左右,而一般空调的能效比为2.3-2.5,换算成制冷量,在2300-2500瓦之间。很多人认为匹是制冷量的单位,1匹=2500瓦,这是不对的。

输入功率:由制造商为器具(空调)规定的输入功率。----表征空调机组的耗电大小。

最大功率:空调机组在各种可能工况下测出的最大功率。

效率:由于电机在正常的工作中由于实际存在的线圈电阻、转轴摩擦等因素的影响,会有少部分的电能转化为其它形式的能(主要是热能)而损失掉,因此输出功率都是要小于输入功率的。其中,输出功率/输入功率=效率。

三相电源与单相电源:火线与火线之间的电压为线电压,火线与零线之间的电压为相电压,线电压=相电压*1.732(注:“相线”俗称“火线”)。

电气负荷计算与选择

安装负荷PN:是用户安装的所有用电设备的额定功率(设备铭牌数据)之和,是配电系统计算、设计依据。

计算负荷P:是一个假想的持续性负荷,作为按发热条件选择电器或导体的依据。

P = Kx﹡PN (Kx为需要系数,一般取0.7~1)

计算电流(A)

为计算负荷在额定电压下的电流,通常作为线路和开关等设备选择的依据。

基本公式:P = U﹡I ﹡COS¢(通常P取kW,U取kV,I取A)

对于单相负荷 :I=P /(U﹡COS¢)

=P /(0.22﹡0.8)≈6﹡P (小容量设备如gmv室内机估算值)

对于三相负荷:I=P /(1.732﹡U﹡COS¢)=P /(1.732﹡0.38﹡0.8)≈2﹡P (一般三相空调设备估算值)

电气开关设备

电气开关设备符号

隔离开关、负荷开关

开关图片

熔断器

断路器

接触器

启动器

起动器

电气线缆选择

电线电缆接线端子

常用电缆、电线型号

VV电缆型号

YJV电缆型号

导体截面选择要求

一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;

二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;

三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;

四、导体最小截面应满足机械强度的要求。

电缆载流量表

建议YJV电缆、保护管选择表(40℃)

零线截面选择

1)在单相二线制配电系统中,零线截面等于火线截面。

2)单相负荷较多的动力回路、照明回路,零线截面应不小于火线截面。

3)在三相基本平衡动力配电回路,零线截面可按火线截面一半选取。

保护线截面选择

常用管材及敷设方式

常用敷设管材种类

YJY/VV电缆配金属槽架表

常用电缆桥架规格(宽×高)

低压系统的接地型式

低压系统接地可采用以下几种型式:

一、TN系统。系统电源中性点直接接地,设备外露导电部分通过公用保护线接地。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种型式:

1)TN—S系统。整个系统的中性线与保护线是分开的。

2)TN—C—S系统。系统中有一部分中性线与保护线是合 一的。

3)TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合一的。

二、TT系统。TT系统电源中性点直接接地,设备的外露导电部分接单独接地。

三、IT系统。IT系统的电源中性点不直接连接(经阻抗接地或不接地),而设备外露部分直接接地。

TN-S系统

TN-S系统特点:

1)T-电源中性点直接接地;

2)N-设备的外露可电导部分经公用保护线接地。

3)S-中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的;保护线非故障时不流过电流,外露可电导部分不带电压,这种系统比较安全,但多一根导线,造价较高。

4)通俗说法(不规范):三相五线系统、单相三线系统。

5)此系统适用场所:防电击要求高,或有火灾危险场所。民用建筑内配电系统(含空调配电系统)一般采用TN-S接地系统。

电源中性点直接接地,设备的外露可电导部分通过公用保护线接地。

配电方式

配电方式-放射方式

在用电设备容量大,或负荷性质重要,宜采用放射式配电。中央空调系统制冷机房的冷冻泵、冷却泵、冷却塔、制冷主机按此方式配电。

配电方式-树干式

很常见配电方式,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。

配电方式-链式

适用于供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备。多联机室内机、风机盘管按此方式配电。

空调系统对电源要求

空调系统室内机配电

空调系统中,室内机、室外机均不能失电,因为失电将造成通信中断,空调监控系统出现故障,系统自动停机。故室内机应设独立支路供电提高供电可靠性,不宜由就地配电箱供电。为方便检修,每台室内机宜设隔离开关。

室内机配电(例)

避免三相负荷不平衡

大型冷水机组

低压离心机组接线图(以某品牌为例,仅供参考)

高压离心机组

高压离心机组接线图

高压启动柜成本构成:

1.进线负荷开关:5%的成本

2.真空断路器:30~40%的成本。

其他:综合继保、板材等占55%成本。

配电柜防护级别

高压启动柜维护须知

使用启动柜只做到室内安装,因为通常空调使用配电柜都安装在室内的。不能让柜体淋雨、尽量避免受潮。

高低压离心组对比

10KV离心机与380V离心机的费用比较

1、投资比较

1)初始投资比较

在供配电设备的采购、安装和调试的投资上10KV驱动方式的投资要比380V驱动方式节省约10%;380V驱动方式比10KV驱动方式多增的设备有:变压器、隔离开关、进出线柜、电缆线路。

2)节省空间

变压器室、空调机组机房。

2、运行费用

三个方面:

1、由于380V驱动方式中较多的变配电设备的存在,在功率传送过程中有较多的设备损耗;

2、 380V驱动方式变配电设备较多,增加了维护费用;

3、380V低压机组效率低,在相同负荷下耗能更多;

综合以上各项,高压离心机组较低压离心机组可以节省很多的运行费用。因此针对某些高压离心机组比低压离心机组初投资高的项目,多出的投资还可以在运行费用上收回,一般回收期不超过5年。

空调室外机防雷措施

1、空调系统的室外机、中央空调系统冷却塔的金属外壳,应直接与防雷装置相连(一般采用Φ10镀锌圆钢)。

2、从配电盘引出的线路应穿钢管,钢管的一端与配电盘外露可导电部分相连,另一端与机组外露可导电部分相连,并就近与屋顶防雷装置相连。钢管因连接设备而在中间断开时应设跨接线。

3、配电箱应装设电涌保护器(SPD),防止过电压入侵。

系统中的电涌保护器

分户计费系统包括通讯系统和抄表系统

通讯网络拓扑图

注:该拓扑图中示意了空调系统的通讯线连接方式。电度表不接入该通讯网络中。

抄表网络拓扑图

请特别注意:每一套机组的外机接一个电表,所有内机接一个电表。

通讯模块

通讯模块拨码

集中器接线

通讯线RS485安装

在完成集中器、采集器、三相表、单相表的安装后,为了获取数据需要对其进行RS485通讯线安装。推荐接线顺序为:首先将各个电表的通讯线与采集器连接好,然后再统一连接采集器通讯线,最后统一连接到集中器上,即可完成通讯线安装。

在进行RS485接线时,注意终端RS485接口的A端与电能表或其他设备的RS485接口的A端相连,接口的B端与电能表或其他设备的RS485接口的B端相连,注意区分A和B,屏蔽层必须一端接地。当终端与现场表计接线完毕后,在调试之前,要检查一下整个回路是否接线正确。

检查接线是否正确的方法有:

(1)线颜 ** 分法:接线时根据线颜色的不同定义接不同的A、B线,该方法最简单易行;

(2)测量电压法:用万用表测量回路,RS485的A与B之间的电压,正常范围应在1.0-4.5V之间,如果测得的电压为0或者接近于0,甚至为负值,说明在该回路中有的表计RS485的A、B端接线有接反或者短路的可能,需要逐个表计进行排查。

群控系统架构

I/O点配置

群控监控点:

1、集水器回水和分水器供水温度检测,判断冷冻机组是否合理运行,了解末端负荷变化情况。

2、 冷冻水供/回水流量检测,和温度结合可以计算出空调系统的冷负荷量。

3、分水器和集水器压差测量,调节旁通阀开度。

4、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障状态检测,用水泵配电柜内接触器、电机热继电器指示,当接触器闭合时候显示运行,电机热继电器断开时候显示故障

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统》中的系统配电设计

消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天我们主要说的是GB51309-2018-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中的系统配电的设计。一、系统分类(1)集中控制型系统集中控制型系统是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。

回帖成功

经验值 +10