钢结构的优点大家是有目共睹的,作为世界公认的绿色建筑,它的特点是是强度高、自重轻、整体刚度好、变形能力强,所以多用于建造大跨度和超高超重型的建筑,材料属于理想弹性,最符合一般工程力学的基本假定。钢结构在连接的时候多采用焊接和高强螺栓等,焊接钢结构构件应当注意以下几点:
【焊接前】
焊接前将焊缝附近杂物、药皮等清理彻底后再进行焊接,以保证焊接质量。 在焊缝周围涂抹防飞溅液,不得在焊缝以外的其它任何部位点焊、引弧、试焊等。
【焊缝处理】
所有焊缝均为满焊,焊缝高度要符合图纸设计要求,最小焊角尺寸不得低于 与相连的较薄板件的厚度。特别注意底法兰及牛腿处焊高。翼板对接焊口,要气刨清根彻底后焊接,焊接前必须加设引收弧板,焊缝不得低于母材,且余高不得大于2mm,余高过高或有焊瘤等要用磨光机打磨清除。焊后将引收弧板刨掉,用磨光机将边部打磨平整。
【焊缝外观】
焊缝外观成形光滑美观,不得有任何焊接缺陷,如气孔、咬边、流淌、焊不 到头、包角不完整、未封口等现象。
注:系杆、柱撑、水平撑等其它构件焊接质量要求同上,角钢构件特别注意对接口焊缝质量,所有焊缝均不得出现咬边现象。
钢结构建筑越来越受到大众的喜欢,对于工程质量的要求也越来越严格,尤其是对于焊接钢结构构件,直接关系到整个钢结构工程的质量。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1136 人订阅
阅读下一篇
钢结构构件正常使用性鉴定1、基本规定(1)正常使用性的鉴定,应以现场的调查、检测结果为基本依据。鉴定采用的检测数据,应符合以下的要求:1)检测方法应按国家现行有关标准采用。当需采用不止一种检测方法同时进行测试时,应事先约定综合确定检测值的规则,不得事后随处理2)检测应按以下要求划分构件单位,并应有取样、布点方面的详细说明。当测点较多时,尚应绘制观测点分布图。A基础:a.独立基础:一个基础为一个构件。b,墙下条形基础:一个自然间的一轴线为一构件。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发